一个两层钢框架,柱截面选用HW型钢,选HW350*350应力比太小,选HW300×300应力比基本达到了0.5以上,但长细比验算不过,怎么办?
一个两层钢框架,柱截面选用HW型钢,选HW350*350应力比太小,选HW300×300应力比基本达到了0.5以上,但长细比验算不过,怎么办?
12楼
Q345柱子改为Q235,或者加大二层的框架梁。
回复
13楼
远行客 发表于 2016-4-18 16:53 《高规》4.3.5,结构扭转为主(扭转系数大于0.5)的第一周期Tt与平动为主(平动系数大于0.5)的第一周期T …谢谢 明白了
回复
14楼
zd786835753 发表于 2016-4-19 08:46 Q345柱子改为Q235,或者加大二层的框架梁。加大二层框架梁的话 是不是不经济了?
回复
15楼
学习了
回复
16楼
面朝大海2016 发表于 2016-4-18 15:18 谢谢 但是又有新的问题 我一层的刚度中心和质量中心Y向差了4m左右 这个有什么具体的要求没有?还有就是 …人家是钢结构
回复
17楼
柱截面选择,先满足长细比,构造要求,应力比不要太在意
回复
18楼
如果不能打撑,你弱轴方向长细比不好满足吧
回复
19楼
远行客 发表于 2016-4-18 16:38 我的意思是焊接H型钢。多做两层,是可以只做外周一圈梁,中间是空层,不影响使用的。增加层数,还是不增加层数设置中间梁?这两种差别大吗?
回复