请问曾工L型的建筑不能改变柱截面不能设缝时位移比不过该怎么办?
寘宸
寘宸 Lv.12
2015年11月02日 12:09:16
只看楼主

曾工您好,我工作中遇到了一个问题想向您请教,L型的古建筑长30米宽55.7米 有31.7米在山坡底下 柱子建筑要求380不能改 还不能设缝 现在位移比过不去该怎么办?因为柱截面不能变 梁也是变截面的

曾工您好,我工作中遇到了一个问题想向您请教,


L型的古建筑长30米宽55.7米 有31.7米在山坡底下 柱子建筑要求380不能改 还不能设缝 现在位移比过不去该怎么办?因为柱截面不能变 梁也是变截面的
曾晓峰
2015年11月02日 14:09:40
2楼
不能设缝的建筑还没遇到过,只有甲方不愿意设缝的,如:冻库、室内滑雪场。
只要对结构安全有影响即不满足结构规范就得设或改。你也可问建筑专业:不满消防或节能规定行不行。
回复
bobo19831111
2015年11月03日 13:21:48
3楼
学习了,学习了,学习
回复
jszxwsw
2015年11月03日 13:26:10
4楼
哪个王八蛋设计的?
回复
洞房不败之玉女
2015年11月05日 08:45:20
6楼
该强硬就强硬。非要设置结构缝
回复
陈剑
2015年11月05日 09:59:14
7楼
之前有个同学项目也是L形,尺寸跟你也差不多,也是说不能设缝,后来用纯框架及其勉强的把位移比调到了1.49。W我说你还是设缝吧,审图我们这边大于1.4都不给过的,而且你这个稍有改动就死翘翘了,后来他还是拗不过建筑。。。
我只能说,尽量说服建筑设缝,不然就买包好烟,买瓶好酒,请他出来好声好气的对他说:
滚!
回复