组合式空调机组在吊装时需要注意哪些
qq_1456984703105
2016年04月15日 17:38:18
来自于制冷技术
只看楼主

组合式空调机组作为常用的空调设备在安装时有很多需要注意的,下面我们就一起看看吧: 1、吊装时空调机组应放在高50-100毫米的大泥凸台上,离墙的一面须留有一米的空间,凸台平面要求平整、水平,各种功能段用螺栓连接,段与段之间用发泡聚乙烯密封不使漏风现象出现。 2、组合式空调机组一般是分段运输,对大的空调机组采用散件运输现场组装,空调机组本身已带有100mm高的底脚槽钢。 3、安装前应取出空调机组说明书及装箱单核对,并检查各零部件的完好性,把各件擦洗干净,上润滑油脂 ,检查风阀、风机等转动部件的灵活性。

组合式空调机组作为常用的空调设备在安装时有很多需要注意的,下面我们就一起看看吧:

1、吊装时空调机组应放在高50-100毫米的大泥凸台上,离墙的一面须留有一米的空间,凸台平面要求平整、水平,各种功能段用螺栓连接,段与段之间用发泡聚乙烯密封不使漏风现象出现。

2、组合式空调机组一般是分段运输,对大的空调机组采用散件运输现场组装,空调机组本身已带有100mm高的底脚槽钢。

3、安装前应取出空调机组说明书及装箱单核对,并检查各零部件的完好性,把各件擦洗干净,上润滑油脂 ,检查风阀、风机等转动部件的灵活性。

4、表冷段周围应预留排水沟用于冷凝水的排出,冷凝水出口处应设水封弯,水封高度80-100mm。

5、安装时骨架的连接处涂密封胶(或其它填料),防止漏风现象产生;进出水管在空调机组外必须装有阀门,用以调节流量和检修时切断冷(热)水源。

6、当空调机组选用加湿段时,加湿段进水管应装阀门,并要求进水水压基本恒定。