大家一起来看看这些现场图片有什么不足?
ziqiangbuxi
ziqiangbuxi Lv.10
2016年04月12日 20:04:27
只看楼主

本帖最后由 ziqiangbuxi 于 2016-4-12 20:24 编辑 喷头装饰罩无法安装。

本帖最后由 ziqiangbuxi 于 2016-4-12 20:24 编辑

P1060444.JPG
喷头装饰罩无法安装。

P1060444.JPG

ziqiangbuxi
2016年04月12日 20:05:10
2楼
本帖最后由 ziqiangbuxi 于 2016-4-12 20:07 编辑

P1060448.JPG
水泵出水管安装,弯头处使用了三通+盲板,是否可以?
回复
ziqiangbuxi
2016年04月12日 20:06:22
3楼
P1060449.JPG
水泵吸水管
回复
ziqiangbuxi
2016年04月12日 20:09:23
4楼
P1060464.JPG
消火栓启泵按钮,安装歪斜,金属软管脱落,裸线外露。
回复
ziqiangbuxi
2016年04月12日 20:10:19
5楼
P1060465.JPG
水力警铃排水集中排至室内排水沟。
回复
ziqiangbuxi
2016年04月12日 20:11:36
6楼
P1060471.JPG
隐蔽式喷头凸出吊顶面。
回复
ziqiangbuxi
2016年04月12日 20:13:55
7楼
P1060490.JPG P1060491.JPG
线盒距室内干挂大理石面太远,手动报警按钮无法固定。
回复
ziqiangbuxi
2016年04月12日 20:15:22
8楼
P1060391.JPG P1060392.JPG
喷头与灯距离太近。
回复
ziqiangbuxi
2016年04月12日 20:16:34
9楼
P1060394.JPG P1060395.JPG
桥架穿墙处封堵。
回复
ziqiangbuxi
2016年04月12日 20:19:03
10楼

P1060312.JPG



P1060313.JPG
桥架穿楼板处封堵
回复
逝水流年
2016年04月13日 07:23:11
11楼
难得拿出来展示,
回复

相关推荐

APP内打开