【暖通案例分析】锅炉房不锈钢烟囱阻力计算分析
诺熙
诺熙 Lv.16
2016年01月05日 14:06:55
来自于采暖供热
只看楼主

想要获得更多精彩的内容吗?扫一扫下方的二维码,关注我们准没错!! 烟囱阻力计算: 1、工程概况: 3台1163KW锅炉共用1根烟囱。锅炉出口支管口径为内Φ350mm,长度为13米,90度弯头6个,水平烟道口径为内1000*400和内600*800mm,长度分别为19米和8米,90度弯头3个,烟囱主管口径内600*800mm,垂直高为100米,互补式三通1个。单台锅炉满负荷排烟量:2660m3/h,烟气温度170度(暂估)。(现为计算方便,按等面积原理将方管内1000*400mm和内600*800mm分别转换成圆内Φ700mm和Φ800mm。)


1_120524085143_1.jpg



想要获得更多精彩的内容吗?
扫一扫下方的二维码,关注我们准没错!!

暖通微信二维码 - 副本.jpg


烟囱阻力计算:
1、工程概况:
3台1163KW锅炉共用1根烟囱。根据烟囱截面直径计算公式:
21.png


4、阻力验算:
22.png

23.png

24.png

5、抽力
由“烟囱高度与抽力线算图”查烟囱的抽力S,依据《锅炉房实用设计手册》第二版153页查得,烟囱抽力高度为100米,当烟气温度为170℃时,烟囱每米高度的抽力为3.79Pa,该烟囱的总抽力为S=378.96Pa。(环境温度20℃时)
6)、结论
锅炉烟囱烟气正常排出的条件为:抽力S>P(总阻力)
3台锅炉:抽力378.96Pa >215.52Pa,所以此时烟囱可以正常排烟。




1_120524085143_1.jpg


24.png


23.png


22.png


21.png


20.png


暖通微信二维码 - 副本.jpg