断路器额定电流选择
awakemee
awakemee Lv.6
2015年12月31日 18:21:24
只看楼主

现在的情况是,有一台额定电流80A的潜水泵,。电缆选择是3*25,载流量是94A。问题来了,选断路器规格80A,感觉很容易跳。选100A么,电缆烧掉都没跳,难道为了配合断路器,改大线径为3*35平方。感觉也不合理。新人求助。

现在的情况是,有一台额定电流80A的潜水泵,。电缆选择是3*25,载流量是94A。问题来了,选断路器规格80A,感觉很容易跳。选100A么,电缆烧掉都没跳,难道为了配合断路器,改大线径为3*35平方。感觉也不合理。
新人求助。
放水发电
2016年01月04日 08:29:24
12楼

谢谢楼主的分享!
回复
fitman
2016年01月04日 10:33:41
13楼
断路器选择要遵守的就那几条。
1、额定电流不能少于计算电流(或设备额定电流)。习惯上是1.1~1.3倍。
2、断路器的保护曲线应能躲过起动电流的冲击。
3、短路校验能通过。
楼主的情况.80A的额定电流,我会选35平方电缆,100A的D型开关。因为过载保护有热继电器,断路器只作短路的速断保护,所以用D型合适些。
回复
大同00
2016年01月04日 12:52:10
14楼
瞬动电流应不小于启动电流的2~2.5倍。

安建工物理

那是脱扣电流吧

回复
lyf830619
2016年01月04日 13:37:03
15楼
路过看过了,没明白楼主要说什么
回复
zlbsyx2002820
2016年01月04日 16:27:00
16楼
说的情况不可能出现吧?
回复
co1451903787708
2016年01月04日 20:02:52
17楼
学习大家发言内容
回复
awakemee
2016年01月05日 18:29:03
18楼
顽童 发表于 2016-1-1 17:21 是不是楼主凭想象提出的问题?电缆烧了?80A的断路器不跳?是凭空想的,哈哈。
回复
awakemee
2016年01月05日 18:30:16
19楼
本帖最后由 awakemee 于 2016-1-5 18:31 编辑 fitman 发表于 2016-1-4 10:33 断路器选择要遵守的就那几条。1、额定电流不能少于计算电流(或设备额定电流)。习惯上是1.1~1.3倍。2、 …我就是这么选的,不过断路器分段能力只有10KA,还有一个纠结的地方是,要不要漏电保护,选择多大灵敏度。
回复
awakemee
2016年01月05日 18:35:24
20楼
好学好吃 发表于 2016-1-1 08:45 糊里糊涂,啥启动方式?300qsz-12-37水泵,什么启动方式?我就想直接启动,。不是很懂
回复
awakemee
2016年01月05日 18:37:10
21楼
circlesquan 发表于 2016-1-1 15:25 楼主说的额定电流是潜水泵样本上的电流?还是根据额定(输出)功率算的?如果是算的,计入电机效率了么?潜水泵上的
回复

相关推荐

APP内打开