断路器额定电流选择
awakemee
awakemee Lv.6
2015年12月31日 18:21:24
只看楼主

现在的情况是,有一台额定电流80A的潜水泵,。电缆选择是3*25,载流量是94A。问题来了,选断路器规格80A,感觉很容易跳。选100A么,电缆烧掉都没跳,难道为了配合断路器,改大线径为3*35平方。感觉也不合理。新人求助。

现在的情况是,有一台额定电流80A的潜水泵,。电缆选择是3*25,载流量是94A。问题来了,选断路器规格80A,感觉很容易跳。选100A么,电缆烧掉都没跳,难道为了配合断路器,改大线径为3*35平方。感觉也不合理。
新人求助。
一曲折扇情
2015年12月31日 18:50:20
2楼
低压电缆的选择需要考虑与断路器的配合问题的~
回复
awakemee
2015年12月31日 19:00:53
3楼
行在路上 发表于 2015-12-31 18:50 低压电缆的选择需要考虑与断路器的配合问题的~实际中有选脱口电流和计算电流一样的吗?规范上是可以,但感觉好悬
回复
一曲折扇情
2015年12月31日 19:41:37
4楼
awakemee 发表于 2015-12-31 19:00 实际中有选脱口电流和计算电流一样的吗?规范上是可以,但感觉好悬最好不要一样吧呀,我习惯乘以一个1.2~1.4的系数(刚上班时别人教的),但我发现有好多人喜欢乘以1.1的系数,我到现在还没查到到底哪本规范有关于这个系数的说明
回复
awakemee
2015年12月31日 21:19:52
5楼
行在路上 发表于 2015-12-31 19:41 最好不要一样吧呀,我习惯乘以一个1.2~1.4的系数(刚上班时别人教的),但我发现有好多人喜欢乘以1.1的系 …断路器有没有绝缘要求,很多时候同一品牌几种断路器的整定电流,特性曲线一样,不知道怎么选择。还有那个极限分段能力,你们都要算短路电流的吗 ??
回复
老灰兔子
2015年12月31日 22:44:30
6楼
本帖最后由 老灰兔子 于 2015-12-31 22:52 编辑

可选80A(如果有的话)配电动机的D型断路器就可以了。

不过为了安全,选大一级的电缆更好,这样可以选配电类型的C型断路器。
回复
crystal_2
2016年01月01日 02:27:21
7楼
依据IEC标准 3芯电缆 3*25平方的 单根敷设期载流量在120A左右的 楼主说的94A 是不是有点小了
回复
co1429242552997
2016年01月01日 08:45:04
8楼
糊里糊涂,啥启动方式?
回复
beida_energy
2016年01月01日 09:15:45
9楼
电缆怎么烧掉的?运行了多长时间烧的?
80A的开关,如果选择C曲线,至少也要400A才能动作,甚至可以800A。所以,是不是过载?
那么如果过载跳,那么断路器的过载保护的整定是不是有问题?
不过 ,慎选D曲线啊!你这个电动机,40KW左右,启动的时候又是泵类,不属于重载启动,不要选择D曲线!
所以,选择C曲线一般也能躲过启动电流的。

努力加油33:你对断路器产品不了解哦 长延时是1.3倍能可靠动作 瞬时是5-8.5倍


回复
circlesquan
2016年01月01日 15:25:17
10楼
楼主说的额定电流是潜水泵样本上的电流?还是根据额定(输出)功率算的?如果是算的,计入电机效率了么?
回复
顽童
2016年01月01日 17:21:36
11楼
是不是楼主凭想象提出的问题?电缆烧了?80A的断路器不跳?
回复

相关推荐