请教各位前辈!蒸发器或冷凝器换热面积是指铜管内表面积还是外表面积?
清水河谷
2015年11月26日 23:23:48
来自于制冷技术
只看楼主

请教各位前辈! 蒸发器或冷凝器换热面积是指铜管内表面积还是外表面积?水冷式(壳管式)和风冷式换热面积计算公式相同吗?我们公司维修一台中央空调机组,蒸发器(卧式壳管式)漏,更换蒸发器,铭牌上显示新蒸发器换热面积(122.6平方米)是原蒸发器换热面积(68平方米)的两倍,原装蒸发器内部铜管管径小,壁薄,新蒸发器管径变粗,管壁变厚,请问各位前辈新蒸发器的换热面积是怎么计算的?

请教各位前辈! 蒸发器或冷凝器换热面积是指铜管内表面积还是外表面积?水冷式(壳管式)和风冷式换热面积计算公式相同吗?
我们公司维修一台中央空调机组,蒸发器(卧式壳管式)漏,更换蒸发器,铭牌上显示新蒸发器换热面积(122.6平方米)是原蒸发器换热面积(68平方米)的两倍,原装蒸发器内部铜管管径小,壁薄,新蒸发器管径变粗,管壁变厚,请问各位前辈新蒸发器的换热面积是怎么计算的?
喜羊羊
2015年12月02日 14:15:33
13楼
一直使用冷风机,还没使用过壳管式的,学习了。
回复
chinawang
2016年01月03日 10:27:03
14楼
这种换热面积的标注方式,很多厂家的计算形式都不同,有的是按照光管面积计算,有的是已经乘以肋化系数后的面积
回复
bbs_5ihvac
2016年01月06日 16:28:38
15楼
学习学习!
回复
12314r
2016年01月29日 21:58:49
16楼
好东西,谢谢分享~
回复
花生cr
2016年02月01日 20:35:35
17楼
不错的资料,谢谢分享
回复
醉逍遥
2016年10月13日 09:46:37
18楼
清水河谷 发表于 2015-11-27 21:50 谢谢荣昌老师!卧式壳管式蒸发器铜管内部(管程)走制冷剂,载冷剂(冬季供热用地源水)走铜管外部(壳程) …你好,你发在暖通空调分区制冷技术求助里面的书本截图是哪本书上的,我在想学习看下,能告诉我书籍的名称或者给我份资料吗,谢谢了,看见了的话可以加我QQ694292750
回复
醉逍遥
2016年10月13日 09:47:21
19楼
清水河谷 发表于 2015-11-27 22:19 因为内外径比值接近1,将圆管传热简化为平壁传热,假如换热面积不变,因为内外侧流体与铜管内外壁面传热量应 …这本书叫什么名字,同求学习下
回复
xfmissy
2016年10月17日 14:07:07
20楼
壳管生产厂家标注面积有光管面积和加了肋化系数区分,实际使用的换热管都是加工齿条,蒸发管大概1.8-2倍光管的面积,标注习惯不同罢了
回复
cxm_123456
2016年10月17日 15:13:44
21楼
谢谢分享~~~
回复

相关推荐

APP内打开