2个湿式报警阀可以设在地下一层楼梯间(非人防部分,塔楼下的)里吗?
qdhdjl20121212
2015年11月17日 15:24:50
只看楼主

2个湿式报警阀可以设在地下一层楼梯间(非人防部分,塔楼下的)里吗?还是要像 建筑设计防火规范GB50016-2014 ( 8. 1. 9 设置在建筑内的防排烟风机应设置在不同的专用机房内 ),设置在专用房间内?

2个湿式报警阀可以设在地下一层楼梯间(非人防部分,塔楼下的)里吗?还是要像 建筑设计防火规范GB50016-2014 ( 8. 1. 9 设置在建筑内的防排烟风机应设置在不同的专用机房内 ),设置在专用房间内?
版专攻
2015年11月17日 17:25:00
2楼
最好设置在专用房间内,这上面很多部件,怎么可以让人随便可以接触?排水啥的也不好解决
回复
安穆明weibo
2015年11月18日 11:34:37
3楼
如果可以保证排水和平常的保护,放楼梯也是可以的。
回复
安穆明weibo
2015年11月18日 11:52:52
4楼
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》里有提到报警阀之间的距离。要满足这个条件,不能太拥挤了。
回复
wangzhq0923
2015年12月20日 19:53:31
5楼
最好设置在报警阀间内吧,设置在楼梯下也可以。
回复
qq_1425792000354
2015年12月24日 16:21:29
6楼
好高深的样子。。。
回复
天然竹冰钓
2016年04月11日 15:27:31
7楼
《自动喷水灭火系统设计手册》191页,有论述,工业建筑可以明装;民用建筑为了美观,防止误动最好设置在房间里面。
本人认为,一个单位自有自用的独立建筑,在保证无人误动的前提下,也可以明装。注意不影响疏散宽度、足够操作距离、排水设施完备、北方采暖,就可以了。
回复
xavi6
2016年04月12日 11:30:30
8楼
路过学习,楼主辛苦。
回复
安穆明weibo
2016年04月12日 22:57:21
9楼
安穆明weibo 发表于 2015-11-18 11:34 如果可以保证排水和平常的保护,放楼梯也是可以的。嗯嗯,你说的不错,但是如果说没地方放了,并且能保证排水和不被外人接触,那应该可以放在楼梯间。
回复
zly0199
2016年04月14日 21:06:48
10楼
最好是有专门房间,保证排水和不被外人接触。
回复
jxy2016
2016年04月15日 12:27:58
11楼
路过学习,楼主辛苦。
回复

相关推荐

APP内打开