急求水池结构设计专业人员解答,不甚感激~~
liqianglii
liqianglii Lv.2
2015年10月23日 14:18:35
只看楼主

请问算底板时,底板(全地埋式水池)地基反力取覆土重+活载+顶板+池壁重+地下水浮力/底板面积?然后池壁底端的弯矩按池外有土(水)池内无水、池内满水池外无土分别加到底板上考虑么?大家手算有没有按弹性地基上的梁板计算底板?是把整块底板当成整体计算?不考虑池内隔墙的影响?

请问算底板时,底板(全地埋式水池)地基反力取覆土重+活载+顶板+池壁重+地下水浮力/底板面积?然后池壁底端的弯矩按池外有土(水)池内无水、池内满水池外无土分别加到底板上考虑么?大家手算有没有按弹性地基上的梁板计算底板?是把整块底板当成整体计算?不考虑池内隔墙的影响?


在水一方oo
2015年10月26日 08:12:01
2楼
涓婄粨鏋勬澘鍧楅棶鍚
回复
yanzi900808
2015年11月10日 15:51:27
3楼
要考虑内隔墙的影响,多格水池计算底板工况还要根据每格是否有水分多种工况计算最不利组合情况下的内力。按弹性地基梁手算地板内力比较复杂,没手算过。建议用世纪旗云或者理正复杂水池软件进行计算分析。
回复
zjgjust
2019年03月21日 22:45:36
4楼
一般都是按照整个底板计算,底板按弹性地基手算起来太麻烦,底板可以看做是四周简支板,计算出在净反力作用下的弯矩,并叠加池壁传递的弯矩即可。水池结构设计教程:软件实操+手算详解计算原理,让你快速掌握水池结构设计https://justpool.ke.qq.com
回复

相关推荐

APP内打开