关于室外消防管线,水泵流量扬程不变的情况下,更改管网干管管径,有什么影响?
feiruofei
feiruofei Lv.3
2015年10月20日 10:14:36
只看楼主

如题,有没有知道的朋友能帮忙解答一下,不胜感激!

如题,有没有知道的朋友能帮忙解答一下,不胜感激!
ljphb
2015年10月20日 10:36:32
2楼
除非你保证改后管网水损不变,否则水泵的实际流量和扬程是在变的。
回复
feiruofei
2015年10月20日 10:51:21
3楼
ljphb 发表于 2015-10-20 10:36 除非你保证改后管网水损不变,否则水泵的实际流量和扬程是在变的。是这样的,现场是一个厂区由于扩建,在原有消防管线上增加管线,消防水泵水池水量扬程什么的是没有改变的,甲方想增大原有消防管线的的管径来满足扩建厂区要求,这样可不可行?
回复
hyc1984314
2015年10月21日 15:41:21
4楼
增大管径等于重做了吧?
满足消防压力和设计流量就可以。

回复
ko_be_24
2015年10月21日 21:02:06
5楼
原有设施能满足扩建后用水量的话只需增加管网,原有的管网管径不需要增大呀
回复
co1431913278679
2015年10月22日 09:53:23
6楼
:handshake
回复
feiruofei
2015年10月22日 17:20:34
7楼
ko_be_24 发表于 2015-10-21 21:02 原有设施能满足扩建后用水量的话只需增加管网,原有的管网管径不需要增大呀我也不明白为什么设计院要把那部分的管径增大,好像是说水量不满足装置要求还是怎的
回复
zjg88888801
2015年11月18日 16:52:18
8楼
ljphb 发表于 2015-10-20 10:36 除非你保证改后管网水损不变,否则水泵的实际流量和扬程是在变的。应该是这样的,消防栓泵是定流量的。它的流量不会随着你的管径的改变而改变。但是后端主管管径如果变了,沿程阻力损失会改变,影响末端出水压力。如果你们厂室外消火栓管网面积加大,可以请原设计院复核现有消火栓泵是否满足要求。如果流量不够,就要换泵。否则,满足不了实际需要,也过不了消防验收。