地下车库通风和排烟可以用单速风机吗?
牧雨晨风
2015年10月19日 16:20:31
来自于通风排烟
只看楼主

如题,最近做了个3.3m层高的地下车库,按6次/时计算,平时通风量和排烟量相差不大,30000/35000,这个感觉用双速风机略浪费,可以直接上单速吗?

如题,最近做了个3.3m层高的地下车库,按6次/时计算,平时通风量和排烟量相差不大,30000/35000,这个感觉用双速风机略浪费,可以直接上单速吗?
simonray1986
2015年10月19日 16:47:11
2楼
个人觉得可以。
回复
likang46533
2015年10月19日 16:49:59
3楼
新的汽车规范,3.0米高净高,排烟量30000,3.3米净高的车库,排烟量31500,大气一点,直接选台35000的风机就OK
回复
guilingling622
2015年10月20日 15:49:59
4楼
按照新的规范啊,层高来选风量,31500
回复
gdp2013
2015年10月28日 17:08:18
5楼
新规范都开始执行了,不要用6次/h换气次数计算排烟量了。
如果面积大(比如2000m2),净高很高(比如3.7m)的话,你按6次/h换气次数计算的排烟量就太大了。
回复
licaibian
2015年10月30日 14:38:01
6楼
楼上几位说的有道理
回复
设计小俞
2015年10月31日 22:02:06
7楼
不错 不错 学习学习
回复
co1444607668111
2015年11月07日 18:56:34
8楼
最好选双速,要节能。
回复
lsy207207
2015年11月08日 07:44:26
9楼
从绿色建筑设计要求看,地下汽车库的机械排风系统,要设置CO浓度监测与控制装置,有条件的话,设置双风机系统(或双速)风机,满足排风、排烟要求。
回复
补考
2015年11月08日 20:12:28
10楼
likang46533 发表于 2015-10-19 16:49 新的汽车规范,3.0米高净高,排烟量30000,3.3米净高的车库,排烟量31500,大气一点,直接选台35000的风机就 …新手 来看看大家
回复
xgl971549102
2015年11月11日 14:47:25
11楼
风量差不多的直接就选单速的!
回复

相关推荐

APP内打开