低压电容器电压等级的问题
co1444441868583
2015年10月10日 11:09:21
只看楼主

400V低压系统中,电容器选用480V,但是不配置电抗器,有何作用?

400V低压系统中,电容器选用480V,但是不配置电抗器,有何作用?
co1444441868583
2015年10月10日 11:38:09
2楼
有谁知道吗
回复
wangzongfei0805
2015年10月10日 12:12:55
3楼
低压系统安装电容器当然是为了无功补偿,电抗器作用就是为了减少电容器放电导致系统短时过电压水平。但电容器容量较小时,可不配置电抗器
回复
巴亚
2015年10月10日 12:42:52
4楼
我是来学习的
回复
leedongcheng
2015年10月10日 12:47:02
5楼
wangzongfei0805 发表于 2015-10-10 12:12 低压系统安装电容器当然是为了无功补偿,电抗器作用就是为了减少电容器放电导致系统短时过电压水平。但电容 …他问的是为啥在不串联电抗器的情况下,电容器的额定电压还要选这么高。PS:480V的定电压,好像是进口品牌的电容器呢。
回复
co1444441868583
2015年10月10日 14:49:00
6楼
leedongcheng 发表于 2015-10-10 12:47 他问的是为啥在不串联电抗器的情况下,电容器的额定电压还要选这么高。PS:480V的定电压,好像是进口 …国产也有480V的电容器。我就是不知道为什么电容选480V有何作用?避免电容被击穿吗?
回复
heguangyuan420
2016年01月19日 13:42:56
7楼
电抗率16.7%左右,480V电压刚好
回复