讨论凯旋门式连体高层是否为超限结构?
wvjd4383
wvjd4383 Lv.7
2015年09月18日 11:43:00
只看楼主

工程概况: 本工程为一栋凯旋门式连体建筑,高99.40m(共25层),在1-19层为两栋完全对称的塔楼(假定为1塔、2塔),20~25层连在一起(假定为3塔),连体部分跨度为28.2m,七度区,0.1g;框架-核心筒结构,两栋塔楼竖向构件全落地,没有转换。问题: 已知条件:构件间断(连体类);相邻层受剪承载力变化大于80%(本工程为0.77);扭转不规则(本工程为1.19 <1.20),当然还有些没有把握的。

工程概况:

本工程为一栋凯旋门式连体建筑,高99.40m(共25层),在1-19层为两栋完全对称的塔楼(假定为1塔、2塔),20~25层连在一起(假定为3塔),连体部分跨度为28.2m,七度区,0.1g;框架-核心筒结构,两栋塔楼竖向构件全落地,没有转换。

问题:

已知条件:构件间断(连体类);相邻层受剪承载力变化大于80%(本工程为0.77);扭转不规则(本工程为1.19 <1.20),当然还有些没有把握的。

根据你们以往的经验(特别是做过此类工程的专家),这工程会是超限高层建筑吗?

如是超限高层建筑则:

Floor No. 19 Tower No. 1
Xstif= 82.6989(m) Ystif= 16.1511(m) Alf = 0.0000(Degree)
Xmass= 83.2312(m) Ymass= 16.5825(m) Gmass(活荷折减)= 1531.2651( 1428.5114)(t)
Eex = 0.0828 Eey = 0.0551
Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000
Ratx1= 1.2444 Raty1= 1.2899
Ratx2= 1.0719 Raty2= 1.1099 薄弱层地震剪力放大系数= 1.25
RJX1 = 5.2824E+07(kN/m) RJY1 = 3.8784E+07(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX2 = 6.6142E+07(kN/m) RJY2 = 4.4518E+07(kN/m) RJZ2 = 2.7302E+09(kN/m)
RJX3 = 2.4043E+06(kN/m) RJY3 = 1.5067E+06(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)
---------------------------------------------------------------------------
Floor No. 19 Tower No. 2
Xstif= 137.3207(m) Ystif= 16.0338(m) Alf = 0.0000(Degree)
Xmass= 136.7691(m) Ymass= 16.5823(m) Gmass(活荷折减)= 1531.2673( 1428.5112)(t)
Eex = 0.0859 Eey = 0.0695
Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000
Ratx1= 1.2444 Raty1= 1.2808
Ratx2= 1.0719 Raty2= 1.1021 薄弱层地震剪力放大系数= 1.25
RJX1 = 5.2824E+07(kN/m) RJY1 = 3.8784E+07(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX2 = 6.7426E+07(kN/m) RJY2 = 4.4671E+07(kN/m) RJZ2 = 2.7813E+09(kN/m)
RJX3 = 2.4044E+06(kN/m) RJY3 = 1.4960E+06(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)
---------------------------------------------------------------------------
Floor No. 20 Tower No. 1
Xstif= 111.2378(m) Ystif= 16.2647(m) Alf = 0.0000(Degree)
Xmass= 110.0002(m) Ymass= 16.7581(m) Gmass(活荷折减)= 4363.9160( 4079.0098)(t)
Eex = 0.0524 Eey = 0.0174
Ratx = 2.0000 Raty = 2.0000
Ratx1= 1.4031 Raty1= 1.3961
Ratx2= 1.0913 Raty2= 1.1175 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX1 = 1.0565E+08(kN/m) RJY1 = 7.7567E+07(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX2 = 1.3263E+08(kN/m) RJY2 = 9.1369E+07(kN/m) RJZ2 = 7.3844E+10(kN/m)
RJX3 = 4.9845E+06(kN/m) RJY3 = 3.0166E+06(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)

①、本工程算刚度突变吗?(相邻层刚度变化大于70%或连续三层变化大于80%),应该怎么比,是3塔/1塔和2塔?还是分别3塔/1塔、3塔/2塔?是用哪种刚度来比较(剪切刚度、剪弯刚度、地震剪力与地震层间位移的比)?

②、连体节点为刚接还是铰接好?(网上看的资料普遍是刚接)

③、连体部分做什么结构最合适?钢结构、混凝土桁架结构、钢混结构、预应力结构?(网上看的资料普遍是钢结构)

④、连体部分底层(即20层)抬上面4层,算高位转换吗?

⑤、还有其它不规则类型吗?

⑥、此工程在结构设计中还应该注意那些问题?

请各位大侠多多指导!!谢谢!

立面、平面、及楼层组装如下图示:

立面图

1442553840.jpg


1~19层平面图
1442553937.jpg


20~25层平面图
1442554023.jpg


楼层组装表
1442554084.jpg


1442553840.jpg


1442553937.jpg


1442554023.jpg


1442554084.jpg

相关推荐

APP内打开