一、工程概况



本工程总高13层,1-2层为框架结构,3-13层为剪力墙结构。剖面见图1.1。










图1.1  剖面图



一层因建筑功能要求,层高11m,3-13层住宅层高2.9m,二层设置层高为5m的转换层。










图1. 2   3-13层剪力墙住宅结构布置






图1.3    二层顶转换梁布置图



转换层采用混凝土现浇楼板,板厚250mm。






图1.4    转换层及上层示意图







二、 超限情况及性能目标



2.1结构超限判断及不规则结论



表2有四项不规则超限,判定本工程属于特别不规则超限高层建筑。






2.2 性能目标



性能目标拟采用C级,且框支构件采用的性能目标略高于C级,性能化目标的选取如下表所示:






三、多遇地震下的结构弹性分析



3.1 两种软件对比分析



采用 YJK作为主要计算分析软件,Midas gen作为辅助软件进行校核。










图3.1  两种软件计算模型






图3.2  层间位移角对比







3.2 单塔和多塔地震作用下计算结果对比






图3.3  多塔整体模型






3.3 弹性时程分析













四、设防烈度地震下的结构分析







4.1 中震验算构件编号见下图






图4.1 中震验算构件编号示意图










图4.2  框支柱中震弹性计算及组合下P-M曲线







4.2 转换层楼板中震验算










图4.3  Y向地震作用下转换层楼板主应力云图(N/mm2)







五、罕遇地震作用下结构计算分析



进行罕遇地震作用下的计算分析,评价结构在罕遇地震作用下的弹塑性行为,根据主要构件的塑形损伤和整体变形情况,确定结构是否满足“大震不倒”的设防水准要求。






图5.1  单塔动力弹塑性计算模型






图5.2  天然波(地震波1) CHALFANT VALLEY-027-21-1986






图5.3  地震波1作用下构件性能水准







六、加强措施及结论



根据超限情况及性能化目标的要求,采用的部分加强措施如下:







(1)转换区域转换柱、框支柱采用型钢混凝土构件,严格控制轴压比(剪压比),增强转换柱延性,按中震弹性进行复核设计。







(2)框支梁及一级转换梁均采用型钢混凝土梁,控制转换梁剪压比,按中震弹性进行复核设计。







(3)适当增加剪力墙结构底部加强区剪力墙暗柱及墙体的的配筋率等。







本工程已顺利通过超限审查。