机柜特种空调返修,故障分析
游荡四方
2015年09月11日 15:49:46
来自于制冷技术
只看楼主

5月份,一台机柜空调拉回维修,查看,压机更换过,为旧压机,接好电源试机,木地板,没接地线,运转没问题,重新抽真空,定量加注R134A,400g,试机没问题,拉走回位.前日,此机又拉回来了,确认是本人修过.什么问题呢.接好电源,接好地线,试机,发现冷凝风机转速过低,压机没问题.拆开控制盒,发现前人动过控制板,单独给冷凝风机通电,转速没问题.给整机通电,风机依然低速.电压没问题,电容没问题,控制板没问题

5月份,一台机柜空调拉回维修,查看,压机更换过,为旧压机,
接好电源试机,木地板,没接地线,运转没问题,
重新抽真空,定量加注R134A,400g,
试机没问题,拉走回位.

前日,此机又拉回来了,确认是本人修过.什么问题呢.
接好电源,接好地线,试机,发现冷凝风机转速过低,压机没问题.

拆开控制盒,发现前人动过控制板,单独给冷凝风机通电,转速没问题.
给整机通电,风机依然低速.电压没问题,电容没问题,控制板没问题
问题在那里呢?猜猜看

IMG_3223.JPG IMG_3224.JPG

IMG_3223.JPG


IMG_3224.JPG

顾顾同志
2015年09月11日 16:35:43
2楼
好牛比哦.........
回复
wscxl88
2015年09月11日 22:39:43
4楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-9-12 05:54 编辑

师父,您还有条件没给出,没法猜。只能做一步算下一步,才能歩步高升找到答案。
先说说1 :低压压力 2 :节流前温度 3 气温,
1 低压压力高,而冷凝温度高,节流前温度高,风速低,换管温传感器或压力控制器或气温温控传感器。
2 低压压力低,而冷凝温度低,节流前温度低,风速低。漏制冷剂,蒸发器入口前有堵
3 低压压力高,而冷凝温度低,节流前温度低,风速低。压机无力了,串气
4 先用打火机或杯热水烧一下管温传感器或气温温控传感器,看风机加速不,如不加速又阻值变小了,换板子。如不加速又阻值不变或大了,传感器坏。
回复
游荡四方
2015年09月12日 07:37:40
5楼
本帖最后由 游荡四方 于 2015-9-12 07:45 编辑 wscxl88 发表于 2015-9-11 22:39 师父,您还有条件没给出,没法猜。只能做一步算下一步,才能歩步高升找到答案。先说说1 :低压压力 2 : …故障的原因就是风机线圈对地局部短路了。第一次修时,使用的电源线是双根线,没有接地线,所以风机运转正常。二次返修,开始试机,整机接了地线,所以风机低速运转,单独给风机通电,没接地线,所以风机高速运转,再给整机通电,接了地线,又变成低速运转。没给整机接地线时,电源侧的地线与外壳曾打出了一个火花,我以为是静电呢但已怀疑此机有短路问题。此机是与日本合资生产的,有冷凝风机压力控制器。
回复

相关推荐

APP内打开