住宅建筑疏散楼梯、安全出口、户门防火等级
fanjiye1987
2015年08月25日 20:02:22
来自于建筑构造
只看楼主

建筑高度h/m 疏散楼梯 安全出口 户门防火等级 h ≤21








建筑高度h/m
疏散楼梯
安全出口
户门防火等级
h 21
敞开楼梯间,宜通至屋面
特例:当与电梯井相邻时,应采用封闭楼梯间;但如果户门采用乙级防火门,仍可采用敞开楼梯间
1 个安全出口
特例(不应少于2 个安全出口):当每个单元任一层的建筑面积大于650m2 ,或任一户门至最近安全出口的距离大于15m
无要求
21 h 27
封闭楼梯间,宜通至屋面
特例:当户门采用乙级防火门时,可采用敞开楼梯间
1 个安全出口
特例(不应少于2 个安全出口):当每个单元任一层的建筑面积大于650m2 ,或任一户门至最近安全出口的距离大于15m
无要求
27 h 33
敞开楼梯间,应通至屋面
1 个安全出口
特例(不应少于2 个安全出口):1 、当每个单元任一层的建筑面积大于650m2 ,或任一户门至最近安全出口的距离大于10m
2 、疏散楼梯不能通至屋面
3 、两部疏散楼梯不能通过屋面连接
乙级防火门
33 h 54
防烟楼梯间,应通至屋面
1 个安全出口
特例(不应少于2 个安全出口):1 、当每个单元任一层的建筑面积大于650m2 ,或任一户门至最近安全出口的距离大于10m
2 、疏散楼梯不能通至屋面
3 、两部疏散楼梯不能通过屋面连接
乙级防火门
H 54
防烟楼梯间,应通至屋面
2 个安全出口

cbg_1314
2015年08月30日 09:07:12
12楼
总结的很好,值得大家借鉴学习.对头
回复
富强168
2015年08月31日 11:05:04
13楼
谢谢楼主分享!
回复
xiaofu314
2015年09月01日 00:28:40
14楼
总结得很细致,谢谢分享
回复
潜心
2015年09月01日 08:36:16
15楼
很好,谢谢分享!
回复
汐汐0
2015年09月02日 09:03:29
16楼
谢谢分享好资料,楼主辛苦了
回复
qq_1441005017764
2015年09月02日 17:10:33
17楼

不错,顶一下。。。
回复
qq_1441005017764
2015年09月02日 17:14:03
18楼

谢谢楼主分享。
回复
co1440756934273
2015年09月05日 22:21:18
19楼
对以后有帮助!
回复
co1441504256805
2015年09月07日 11:56:59
20楼

非常感谢楼主分享!!
回复
weizhaoxue1983
2015年09月09日 16:00:15
21楼
很及时的资料,学习了。
回复

相关推荐

APP内打开