住宅小区既有地暖又有散热器采暖,怎么设计换热站?
陈年老翔
2015年08月21日 09:41:01
来自于采暖供热
只看楼主

有个住宅小区,原单体建筑是按照地暖设计的,供回水温度45/35°C,现在设计换热站,甲方提出将来户内也有可能根据用户自己需求,想做地暖做地暖,想做散热器做散热器;也确实现在住宅采暖管道都是做到入户,将来做什么都是住户自己定,这种情况下怎么设计换热站?

有个住宅小区,原单体建筑是按照地暖设计的,供回水温度45/35°C,现在设计换热站,甲方提出将来户内也有可能根据用户自己需求,想做地暖做地暖,想做散热器做散热器;也确实现在住宅采暖管道都是做到入户,将来做什么都是住户自己定,这种情况下怎么设计换热站?
topre
2015年08月21日 09:48:54
2楼
跟甲方说,你tm在逗我。
不同建筑,不同采暖形式,还可以做两个换热系统分供。业主自己想做啥做啥也是6到不行。甲方实在想装b就告诉他,做两套全负荷的换热系统。
回复
陈年老翔
2015年08月21日 10:14:33
3楼
额,现在按照散热器设计的住宅,后期住户加个混水装置安装地暖的不是很多么?
回复
oppoapp
2015年11月08日 19:18:19
4楼
我也想知道啊,小区商业很少,住宅很多,这个情况下,商业部分是不是也可以做地暖呢????
回复
寒冬
2015年11月08日 23:15:49
5楼
换热站做得相对要保守一些,尤其是换热面积一定大一些。
回复
一吟一咏
2015年11月09日 11:05:01
6楼
同意一楼 甲方这么要求是想冻死暖气的还是热死地暖的
回复
zhuyuben
2015年11月10日 09:49:56
7楼
按暖气方案设计,业主装地暖的要加装混水泵,但,这就带了另外一个问题,加了混水泵,供回水管道的压力差无法保证,势必对暖气片造成不利影响。解决办法是单元入口处设置平衡阀,同时加大换热站的供水压力
回复
qq_1422248379531
2015年11月11日 11:08:20
8楼
供回水温度 45/35°C 散热器明显不热
回复
ccxytl
2015年11月17日 22:19:09
9楼
可按散热器采暖设计、供回水温度 45/35°C、24小时供热够用
回复
风声无限
2015年11月18日 08:49:19
10楼
二次侧设计与一次侧供暖形式没有关联吧
回复
waj6262
2015年11月18日 10:29:12
11楼
换热站可按供回水温度 45/35°C设计,地暖用户肯定没有问题。若采用散热器供暖系统无非就是所需的面积多些,也可采用低温水散热器。低温水散热器由外框、电源适配器、动态能效增强装置和换热器组成;电源适配器类似于台式计算机内的CPU散热风扇。
回复

相关推荐

APP内打开