水库除险加固工程中灌浆施工工艺
bujuexiaochunmian
2015年07月21日 13:27:10
只看楼主

摘 要:水库的蓄水为人们的饮水问题提供了诸多方便。由于人们的用水需求量提高,导致蓄水压力的增大,增加了水库渗漏与溃坝的风险,为了尽量避免溃坝的风险,我们对水库分析与研究并采用帷幕灌浆技术取得了较好的效果,有效的减小了水库渗漏与溃坝的风险。 关键词:水库大坝;施工技术;钻孔;浆液 1.工程概况  水库大坝的坝基常落于软弱的基岩上,为了保证大坝的坚固和稳定,采用有效地加固措施对坝基岩进行处理以减小其渗漏与溃坝的风险。帷幕灌浆是能有效的坚决大坝的各种风险,在岩石或砂砾石地基中建造防渗帷幕灌浆,可以降低渗透水对坝基的扬压力,防止坝基渗漏,保证坝基的稳定,为了确保工程质量,体现帷幕灌浆在水库除险加固中的应用的优点,正确科学的施工方法是必要条件。

摘 要:水库的蓄水为人们的饮水问题提供了诸多方便。由于人们的用水需求量提高,导致蓄水压力的增大,增加了水库渗漏与溃坝的风险,为了尽量避免溃坝的风险,我们对水库分析与研究并采用帷幕灌浆技术取得了较好的效果,有效的减小了水库渗漏与溃坝的风险。

关键词:水库大坝;施工技术;钻孔;浆液
1.工程概况
  水库大坝的坝基常落于软弱的基岩上,为了保证大坝的坚固和稳定,采用有效地加固措施对坝基岩进行处理以减小其渗漏与溃坝的风险。帷幕灌浆是能有效的坚决大坝的各种风险,在岩石或砂砾石地基中建造防渗帷幕灌浆,可以降低渗透水对坝基的扬压力,防止坝基渗漏,保证坝基的稳定,为了确保工程质量,体现帷幕灌浆在水库除险加固中的应用的优点,正确科学的施工方法是必要条件。
  2.施工方案
  2.1钻孔施工方法与测量
  2.1.1施工测量
  在施工前按监理部门提供的测量基准点,基准线及相关数据,与监理工程师共同校测基准点线,并复核资料和数据的准确性根据提供的测量资料,对帷幕灌浆孔轴线进行实测。
  2.1.2灌浆孔布置与钻孔方法.
  (1)钻孔的孔位、孔径及深度需按照施工图纸及监理工程师要求执行;开孔前需实际测量孔口高程,钻孔一律采用合金钻头与金刚石钻头钻进,孔壁保持完整以利于止水止浆。钻孔孔径55毫米,其中第一序孔的1/3孔数,采用90毫米开孔、75毫米终孔。
  (2)灌浆孔的开孔孔位与设计位置的偏差应不大于10厘米;钻机安装应平整稳固,钻时要保证天车、立轴和孔位三点一线;钻杆用准42毫米或者准50毫米内丝钻杆,岩芯管长度不低于3.5米。
  (3)钻孔时需保证孔向准确;孔深超过20米改孔径时,要带导向器以便出现问题及时纠正。
  2.3冲洗与测试
  在在灌浆前应进行钻孔冲洗,冲洗后孔内沉积厚度不得超过20 cm.对所有的钻孔进行分段压水测试,试验结合裂隙冲洗进行,压力可为灌浆压力的80%,该值若大于1 MPa时,采用1 MPa,压水20 min,每5 min测读一次压人流量,
取最后的流量值作为计算流量,其成果以透水率表示。在岩溶、断层、大裂缝的地质条件复杂地区,帷幕灌浆孔(段)是否需要进行裂缝冲洗以及如何进行冲洗,应通过现场试验或由设计确定。
  2.4灌浆方法,浆液制备以及灌浆技术
  2.4.1灌浆方法
  灌浆孔按三个次序施工。先施工一序孔在施工二序孔,然后施工三序,实行逐渐加密,少灌多复原则,灌浆是由下到上分段灌注。
  2.4.2浆液材料配比与检测
  材料配比与检测 根据设计要求帷幕灌浆制浆的材料必须称量,称量误差应不小于5%,拌制细水泥浆液时,应加入减水剂和高速搅拌机,高速搅拌机转速应大于1200r/min,搅拌时间通过试验确定,细水泥浆液的搅拌从制备用完的时间应小于2h,纯水泥浆使用普通搅拌机时的搅拌时间不少于3分钟,使用高速搅拌机的时间不少于30秒,浆液在使用前应过80um方孔筛,其筛余量不大于5%。水泥砂浆配比为水泥与砂的比为一比三,水与干料之比要在一比二与一比三之间水泥:用普通硅酸盐水泥 ,水泥标号为 425#。灌浆用砂:选用中细砂 ,含泥量不大于5%。用水符合饮用水标准。外加剂: 施工时根据灌浆试验均以水溶液状态加入速凝剂、减水剂等 。制成水泥浆必要时可按《土坝坝体灌浆技术规范》和《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》有关规范或通过室内试验和现场灌浆试验。浆液必须按设计的要求过筛处理后方可进行灌浆。
  2.5帷幕灌浆过程与封孔
  过程:按防渗帷幕的灌浆孔排数分为两排孔帷幕和多排孔帷幕。地质条件复杂且水头较高时,多采用3排以上的多排孔帷幕。地质条件不复杂且水头不高时,多采用低于3排以上的多排孔帷幕。
  帷幕灌浆覆盖层段采用孔口封闭循环钻灌法;基岩段采用孔口封闭孔内循环自上而下分段灌浆法;射浆管距离孔底不得大于50厘米。当某一比级浆液注入量已达300L以上。或灌注时间已达1h,而灌浆压力和注入率均无显著改变时,应换浓一级水灰比浆液灌注。当注入率大于30L/min时,应根据施工具体情况,可越级变浓 。帷幕灌浆采用自上而下分段灌浆法,在规定压力下,当注入率大于0.4L/min时,继续灌浆60min或不大于1L/min时继续灌注90min。灌浆即可结束。灌浆孔封孔每个帷幕灌浆孔全孔灌浆结束后,会同监理及时进行验收,验收合格的灌浆孔才能进行封孔

相关推荐