组合楼板设计中出现的问题请大家帮忙
东方朝阳
2015年07月09日 12:36:41
只看楼主

最近做一个二层钢结构厂房,楼面恒载4.5kn/m2,活载8.0kn/m2。压型钢板参数: 板型YX76-344-688 厚度1.2mm 材质Q345 梁间距3.75m 组合楼板厚度130mm大家帮忙给看看这样做可以吗?

最近做一个二层钢结构厂房,楼面恒载4.5kn/m2,活载8.0kn/ m2。
压型钢板参数:
板型YX76-344-688 厚度1.2mm 材质Q345
梁间距3.75m 组合楼板厚度130mm
大家帮忙给看看这样做可以吗?
wjnzhjh
2015年07月12日 13:30:36
2楼
这个荷载较大,梁间距3.75m偏大,建议3.0m或2.7m;
同理,板厚偏小,一般DECK板厚度150mm比较好
应该配筋,而不是仅仅用组合板;理由是如果用组合板,板要涂防火涂料,造价上并不经济。而防火涂料最好的15年也要换一次。那时候谁会想着去重新涂装一遍防火涂料啊?
所以,一般的,DECK板只起临时模板的作用。不用于受力。受力还要用钢筋。
回复
dzz771012
2015年07月16日 17:50:53
3楼
楼面荷载较大,应该减小梁的间距。
回复
飞翔的梦想
2015年12月17日 10:28:35
4楼
我的恒荷载16,活载3.5,板厚取多少合适呢?
回复
花田少年
2015年12月17日 11:15:08
5楼
压型钢板只做模板用,配筋同普通混凝土楼板,板厚可大一些
回复