巷道机械车库消火栓喷淋问题
zhuaibaihe929
2015年06月29日 21:43:30
只看楼主

小弟现在做一个工程,地下巷道式机械停车库,中间是巷道,两边是停车为,停100多辆车,两层车位,第一次接触这类车库,不知道如何设计,请教各位大神,每层车位都需要设置喷淋,是上喷还是侧喷,中间的巷道用设置喷淋吗?工程内用设置消火栓吗?平时是不进人的,是不是就可以取消消火栓?

小弟现在做一个工程,地下巷道式机械停车库,中间是巷道,两边是停车为,停100多辆车,两层车位,第一次接触这类车库,不知道如何设计,请教各位大神,每层车位都需要设置喷淋,是上喷还是侧喷,中间的巷道用设置喷淋吗?工程内用设置消火栓吗?平时是不进人的,是不是就可以取消消火栓?
shifang_zhang
2015年07月02日 11:08:29
2楼
1、中间通道需要设置喷淋。
2、车库内需要设置消火栓。
3、消火栓不能取消,可以不设灭火器。
设计依据可参考《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014。
回复
水电杂牌军
2015年07月02日 11:59:38
3楼
根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014,今年8月1日实施。
7.2.1机械式汽车库应设置自动喷水灭火系统。喷淋设置参照《自动喷水灭火系统设计规范》。
7.2.3机械式汽车库的喷头除在屋面板或楼板下按停车位的上方或侧上方布置外,还应按停车的载车板分层布置,且应在喷头的上方设置集热板。因此每层车位均应设置喷淋。
7.1.8汽车库、修车库应设室内消火栓给水系统,其消防用水量应符合下列规定:
1 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类汽车库及Ⅰ、Ⅱ类修车库的用水量不应小于10L/s,且应保证相邻两个消火栓的水枪充实水柱同时到达室内任何部位;
2 Ⅳ类汽车库及Ⅲ、Ⅳ类修车库的用水量不应小于5L/s,且应保证一个消火栓的水枪充实水柱到达室内任何部位。
回复
smiletoday
2017年05月15日 16:41:40
4楼
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ,Ⅳ类汽车库是按照停车数量来分的,机械车库也是这样的
回复
smiletoday
2017年05月15日 16:42:39
5楼
想问一下,这个喷淋系统的流量怎么确定?
回复
130601925xx
2017年05月30日 19:35:13
6楼
这个工程要做气体系统,ig541或者co2,消火栓可以不做
回复

相关推荐

APP内打开