关于风管耐火极限与铁皮厚度的问题
hw320324
hw320324 Lv.6
2015年06月17日 08:13:51
来自于通风排烟
只看楼主

设计图纸上给出排烟风管耐火不小于1小时,具体厚度未给出,问下大家有没有明文或哪个规范有规定关于风管耐火极限与风管厚度的关系,谢谢。

设计图纸上给出排烟风管耐火不小于1小时,具体厚度未给出,问下大家有没有明文或哪个规范有规定关于风管耐火极限与风管厚度的关系,谢谢。
wangxueleiyy
2015年06月17日 16:28:07
2楼
施工规范上有的
回复
hw320324
2015年06月23日 17:17:38
3楼
再问下是什么规范上有,我没找到:)
回复
wangxueleiyy
2015年06月23日 19:17:32
4楼
貌似是施工规范上面的
回复
k497319560
2015年06月23日 23:17:31
5楼
我之前在风管加工厂做过出口,d144会没有吗?(消防排烟最少0.8mm新日铁而且还要喷涂防火涂料,4寸防火岩棉)这是澳门某酒店消防排烟管,希望对你有帮助!
回复
z826980045
2015年06月24日 10:23:45
6楼
07K103-2 最后有防火风管说明
回复
yh97531
2015年07月21日 16:29:18
7楼
GB50243-2002 GB50738-2011
回复
aiyouhehe
2018年06月30日 20:35:49
8楼
学习了
回复
newage83
2018年07月02日 09:36:01
9楼
施工规范上并没有,不知道楼上的到底有没有认真看过。防排烟规范上的不小于1小时的耐火极限,还不够上真正意义上的防火风管,硅酸钙板防火风管的耐火极限可以达到2-3小时,1小时及以下的耐火极限用防火风管显然是浪费的,而且现在实际用防火风管的场合也不多见。现在的问题就在于,怎样的厚度和构造(如绝热层)可以达到1小时,没有任何规范予以明确!
回复
xing_guobin
2019年03月11日 09:15:51
10楼
GB50016附录里有金属岩棉夹芯板隔墙的耐火极限,可以理解为两层钢板+保温层。要达到0.5h耐火极限,岩棉厚度需要80mm;而1h,需要120mm。这在工程中显然是不合适的,还不如用8mm防火板,可以2h呢。

独狼312:用8mm的气凝胶板就够了

回复
独狼312
2019年04月26日 14:41:31
11楼
关于防排烟新规里面提到的耐火极限材料问题,具体的可以参考《15K606》的195页。是由迈莱孚参编提供的气凝胶板,并且能够出具正式的检测报告。详细请咨询185-2381-1102  
回复

相关推荐

APP内打开