交流变频多联机和直流变频多联机的原理
ffxv96666
ffxv96666 Lv.7
2015年06月03日 15:51:00
来自于制冷技术
只看楼主

1 适应负荷的能力 不能自动适应负荷变化 自动适应负荷的变化2 温控精度 开/关控制,温度波动范围达2℃ 降频控制,温度波动范围1℃ 3 启动性能 启动电流大于额定电流 软启动,启动电流很小 4 节能性 开/关控制,不省电 自动以低频维持,省电30% 5 低电压运转性能 180V以下很难运转 低至150V也可正常运转 6 制冷、制热速度 慢 快7 热冷比 小于120% 大于140%8 低温制热效果 0°C以下效果差 -10°C时效果仍好

1 适应负荷的能力 不能自动适应负荷变化 自动适应负荷的变化
2 温控精度 开/关控制,温度波动范围达2℃ 降频控制,温度波动范围1℃
3 启动性能 启动电流大于额定电流 软启动,启动电流很小
4 节能性 开/关控制,不省电 自动以低频维持,省电30%
5 低电压运转性能 180V以下很难运转 低至150V也可正常运转
6 制冷、制热速度 慢 快
7 热冷比 小于120% 大于140%
8 低温制热效果 0°C以下效果差 -10°C时效果仍好
9 化霜性能 差 准确而快速,只需常规空调一半的时间
10 除湿性能 定时开/关控制,除湿时有冷感 低频运转,只除湿不降温,健康除湿
11 满负荷运转 无此功能 自动以高频强劲运转
12 保护功能 简单 全面
13 自动控制性能 简单 真正模糊化、神经网络化
一、变频空调的控制特点
1.适应负荷的能力
常规空调的制冷能力随着室外温度的上升而下降,而房间热负荷随室外温度上升而上升,这样,在室外温度较高,本需要空调向房间输出更大冷量时,常规空调往往制冷量不足,影响舒适性;而在室外温度较低时,本需要空调向房间输出较小冷量,常规空调往往制冷量过盛,白白浪费电力。而变频空调通过压缩机转速的变化,可以实现制冷量随室外温度的上升而上升,下降而下降,这样就实现了制冷量与房间热负荷的自动匹配,改善了舒适性,也节省了电力。
变频空调调节制冷量的原理:
一定工况下,制冷量与制冷剂质量流量成正比
即 Q = q . m
式中,Q — 制冷量
q — 制冷剂单位质量制冷量
m — 制冷剂质量流量
一定工况下,制冷剂质量流量与压缩机转速成正比例函数关系,
即 m = f ( N )
式中 f — 制冷剂质量流量与压缩机转速的函数关系,不同结构的压缩机此关系式不同
N — 压缩机转速
综合上两式,就可以通过调节压缩机转速实现空调制冷量的调节,这正是直流或交流变频空调变频能量调节的原理。
2.温度调节方法
以制冷状态为例,达到设定温度压机停,室内温度高于设定温度1度,压缩机重新开启。变频空调的温度调节方法,室温每降低0.5度,运转频率就降低一档,相反,室温每升高0.5度,运转频率就升高一档,即室温越高,运转频率越大,以便空调快速制冷,室温越接近设定温度,运转频率就越小,提供的制冷量也越小,以维持室温在设定温度附近,温度波动小。
3.启动、运转性能
常规空调以定频启动、定速运转。变频空调低频启动、变频运转。
4.节能性
常规空调开/关方法控制,压缩机开关频繁,耗电多。变频空调自动以低频维持室温基本恒定,避免压缩机频繁开启,比常规空调省电30%左右。
5.低电压运转性能
常规空调在电压低于180V左右时,压缩机就不能启动,而变频空调在电压很低时,降频启动,降低启动时的负荷,最低启动电压可达150V。
6.热冷比
常规空调制冷、制热压缩机转速一样,只能通过系统匹配提高热冷比,局限性很大。
变频空调制热时压缩机转速比制冷时高许多,所以热冷比可高达140%以上。(制热时最高运转频率往往要比制冷最高运转频率高20Hz左右)
7.低温制热效果
常规空调压缩机转速恒定,0°C以下压缩机功率很低,实际上没有什么制热效果;
变频空调低温下以高频运转,制热量是常规空调的3、4倍。
8.满负荷运转
常规空调压缩机只有一种转速,不可能实现满负荷时的强劲运转;
变频空调在人多时、刚开机时或室内外温差较大时,可实现高频强劲运转。
9.保护功能
常规空调每次发生电流等保护均需停压缩机;
变频空调每当发生保护时均以适当的降频运转予以缓冲,可实现不停机保护,不影响用户的使用。