抗规8.2.3,关于0.25V0调整系数
无中生有
2015年06月02日 14:13:24
只看楼主

抗规8.2.3第三条,钢框架-支撑结构的斜杆可按端部铰接杆计算;其框架部分按刚度分配计算得到的地震层剪力应乘以调整系数,达到不小于结构底部总地震剪力的25%和框架部分计算最大层剪力1.8倍二者的较小值。 这里面的调整系数该取多少了?如果没有上限,框架部分刚度很小,我乘以一个很大的系数那不是也能满足要求,这不是作假嘛? 求高手赐教啊,实在迷惑的很。

抗规8.2.3第三条,钢框架-支撑结构的斜杆可按端部铰接杆计算;其框架部分按刚度分配计算得到的地震层剪力应乘以调整系数,达到不小于结构底部总地震剪力的25%和框架部分计算最大层剪力1.8倍二者的较小值。
这里面的调整系数该取多少了?如果没有上限,框架部分刚度很小,我乘以一个很大的系数那不是也能满足要求,这不是作假嘛?
求高手赐教啊,实在迷惑的很。
免费打赏
无中生有
2015年06月04日 12:47:33
12楼
zyhjiao 发表于 2015-6-3 18:04 规范这条是保证结构中框架的二道防线作用,支撑屈服后,还有框架,保证大震不倒。算了,土木币给你了,就你写的最多。
回复
zyhjiao
2015年06月04日 13:22:44
14楼
无中生有 发表于 2015-6-4 12:45 保证框架能承担地震10%的力,这一条是哪儿的了?参考框架-剪力墙结构的规定,个人认为钢框架-支撑结构也应该有个限度,规范具体没有明确条文。
回复
cpyyyh
2016年04月03日 11:36:17
15楼
小手一抖金币拿走
回复
anibaba1
2017年05月20日 19:29:08
16楼
我现在也在纠结这一条。。。。
楼主有 答案了吗 ?
回复
co1495703487070
2017年07月28日 13:16:54
17楼
就是力的放大系数,保证你其他构件蹦了后框架部分还能承点力楼到不了。你乘上一千倍你的配上一千倍的钢筋啊,是要先算受力后设计截面
回复

相关推荐