请教:照片中风管内加固的方式是否可行,是否遮挡风口面积?
seek
seek Lv.7
2015年06月01日 16:23:09
只看楼主

请教:该风管没有通丝拉筋的内加固措施,仅仅为照片中显示的风管内内,角钢加固的方式是否可行,并且排烟风口处的横向拉筋,是否遮挡风口面积?这种做法未显示在标准图集上,困惑!

IMAG0937.jpg请教:该风管没有通丝拉筋的内加固措施,仅仅为照片中显示的风管内内,角钢加固的方式是否可行,并且排烟风口处的横向拉筋,是否遮挡风口面积?这种做法未显示在标准图集上,困惑!

IMAG0937.jpg


IMAG0938.jpg

cl1677209031
2015年06月22日 17:50:17
12楼
风管都可以用内法兰的形式,更别提风口了
回复
seek
2015年06月23日 15:47:28
13楼
cl1677209031 发表于 2015-6-22 17:50 风管都可以用内法兰的形式,更别提风口了那是什么意思?行还是不行啊?
回复
zhangph1972
2015年06月26日 09:41:06
14楼
影响可以忽略不计
回复
wangxueleiyy
2015年06月29日 21:47:51
15楼
图片看的不是很清晰 但是感觉做工很精细
回复
co1423032274166
2015年08月29日 17:53:22
16楼
此种加固方法可行,但不建议使用,原因有二:一、风管内部采用角钢加固,其凸出部分会影响到流速和送风量,因为沿程阻力损失增大,所以会影响到风管内风流速及流量(风管内所有的角钢凸出部分加起来形成的沿程阻力损失不可忽略不计,因摩擦阻力增加),在设备选型时应有所考虑。其二、噪声增加,风系统很重要的一个衡量指标就是噪声,其凸起部分产生的噪声必定远大于光滑管道。至于排风口处的横向拉筋造成的影响可以忽略不计,只要不影响风口安装即可。
回复
co1423032274166
2015年08月29日 18:09:47
17楼
这种加固方法可行,但不建议使用,尤其对于这种风管尺寸较大的系统,其原因有二:风管自身形成的衰减,沿程阻力损失,局部阻力损失是设备选型时重要的参考指标,图中做法,角钢中凸起的那部分无疑是增大了沿程阻力损失及风管的自然衰减量,每增加一个加固角钢就增加一次摩擦阻力,综合算下来,怎么可能忽略不计,,可以粗略估计加固角钢带来的阻力损失,在风机选型时应有所考虑。其二:风系统一个重要的衡量指标即噪声(请问静压箱的作用是什么?),与光滑风管内管道相比角钢凸起部分肯定会增加噪声值,楼主可以想象一下,把风换成水,那些角钢凸起部分对水的流速和流量是否产生影响,就明白了。希望能帮到楼主。
回复
请叫我管家
2017年07月25日 13:42:36
18楼
按规范没有这种做法,但总体来说不影响功能,但可能影响风口安装。
回复
人石械
2023年02月18日 14:29:01
19楼

不知道这样做的意义在哪里?风口短管就么点料有必要偷工减料么?这截短管不是用糨糊糊在主风管上吧?

回复
yj蓝天
2023年10月29日 08:34:49
20楼

角钢加固可行,横向拉筋一般不会影响

回复

相关推荐

APP内打开