求问,地下室剪力墙加厚是否成为了短肢剪力墙?
滑动的支座
2015年05月28日 23:15:57
只看楼主

结构新手遇到这样一个情况,一小高层建筑,地下室顶板作为嵌固端,有一1800长的墙,地上部分均为200厚,但由于一层覆土较厚,到了地下室此墙轴压比很大,需要将其增加为250厚,于是成为1800/250<8,求问此时是否将其判断为短肢剪力墙?如果此类墙在结构中较多,结构是不是就成了短肢剪力墙较多的结构?请各路高手指点

结构新手遇到这样一个情况,一小高层建筑,地下室顶板作为嵌固端,有一1800长的墙,地上部分均为200厚,但由于一层覆土较厚,到了地下室此墙轴压比很大,需要将其增加为250厚,于是成为1800/250<8,求问此时是否将其判断为短肢剪力墙?如果此类墙在结构中较多,结构是不是就成了短肢剪力墙较多的结构?请各路高手指点
无间道
2015年05月29日 08:20:28
2楼
地下室不用考虑这个问题。
回复
结构生活
2015年05月29日 08:39:32
3楼
地下室墙厚度变厚的,不用考虑此问题,但是我们要求要验算此墙肢的稳定性
回复
xiaohe20060315
2015年05月29日 10:08:31
4楼
地下室部位的不用考虑,如果是地上部分,应通过内力计算模型来判断
回复
ztdlcdu
2015年05月29日 10:10:37
5楼
地下室不用考虑这个问题
回复
kugemei
2016年11月02日 12:36:46
6楼
如果嵌固端为基础顶,需要考虑为短肢墙吗?
回复
aseingknfjgh
2016年11月02日 13:55:52
7楼
地下室不用考虑这个,楼主可以看广东的高规上面有说明的。
回复
kugemei
2016年11月07日 01:40:51
8楼
地下室不用考虑这个的
回复
大林
2016年11月14日 11:13:36
9楼
此项目若在广东省不算短肢剪力墙,广东省高规7.1.8条,规定墙肢长度不大于1600mm,且墙厚<300mm,是短肢剪力墙。墙肢长度1800,不算短肢剪力墙。在广东省以外地区,算剪力墙。详见《建筑结构》2011,《建筑抗震设计规范》疑问解答。
回复
新人tumu
2016年11月14日 14:56:05
10楼
路过学习学习
回复

相关推荐

APP内打开