印染废水 接触氧化工艺调试方法
qq_1431587635132
2015年05月26日 10:29:00
来自于水处理
只看楼主

各位大师指导下,印染废水接触氧化的调试方法。

各位大师指导下,印染废水接触氧化的调试方法。
caonimas
2015年05月27日 14:26:20
2楼
生物接触氧化池调试步骤:向生物接触氧化池充水并投入接种污泥(约占有效池容的5%),然后闷曝,然后静置,再进水,再闷曝。期间注意检测溶解氧的变化,以及曝气不宜过大。观察填料上活性污泥的状态。

回复
总是没事找事
2015年05月27日 16:14:23
3楼
接触氧化池调试

首先,在曝气池的前中后三段挂3根填料(方便观察挂膜情况); 其次,按照池体有效容积的5%左右投加污水厂的压滤污泥(含水率80%左右);
然后,闷曝24小时左右(曝气全开,恢复污泥的活性),减少曝气量并投加面粉,按照容积负荷0.2投加(按1kg面粉=0.8kgCOD粗略计算)并每7天提高0.2的负荷直到达到设计值,期间少量进水并减少了面粉的投加量,还有就是用矿泉水瓶子取曝气池混合液(量筒没有)观察污泥的颜色以及沉降情况,调整好曝气池的空气阀门(使曝气均匀并防止过度曝气使污泥过氧化),每天分三次停曝气,每次2小时(期间进水)。
(1)接触氧化池是在有氧的情况下,通过微生物的吸附、氧化使有机污染物去除,达到净化水质的目的。
(2)根据具体情况通过控制阀门调整充氧量。
(3)氧化池出口处的溶解氧控制在2-3mg/L。
(4) 当池中污泥不增长或减少时,可能因微生物所需养料不足,或过度曝气污泥自身氧化所致,要适当减少风量。
(5) 鼓风机不能停止曝气1小时以上
(6) 当填料上生物膜有严重脱落现象时,说明进水中有毒性污染物浓度太高,这时应降低进水污染物浓度再运行。
(7) 经常观察活性污泥生物相,上清液透明度,污泥颜色、状态、气味等,并定时测试反映污泥特性的有关指标。
(8) 池中产生泡沫时,应采取喷淋消泡剂等措施。
(9) 定期(3-5天)排放池底部污泥数分钟,以防时间过长发生厌氧 ,影响好氧生化效果。
(10) 回流沉淀池活性污泥,提高氧化池污泥浓度,增强除磷脱氮效果,回流量控制在进水量的50%,视沉淀池出水情况和氧化池污泥浓度增减。
(11) 严格控制生物膜厚度,保持好氧层厚度2mm左右。
接触氧化池异常问题及解决对策:
(1)溶解氧过高和过低:接触氧化池溶解氧(DO),过高原因是污泥负荷过低或污泥中毒;过低,可能是因为排泥量少致使污泥浓度过高,需氧量增大。上述情况应根据实际对进水水质、排泥量和曝气量等予以调整。
(2) 污泥不增长或减少: 污泥量不增长或有减少,主要原因是进水营养不足,污泥絮凝性变差后随出水流失,过度曝气污泥自身氧化。解决方法:提高进水量,直接在氧化池静止沉淀,减少曝气量。
(3) 活性污泥解体生物膜脱落:
水质混浊,絮体解散,处理效果降低,即是污泥解体现象。原因为污泥中毒和过度曝气所致。污泥中毒:微生物代谢功能受到损害,失去絮凝活性;污水浓度长期偏低,而曝气量仍为正常值,出现过度曝气,引起污泥自身氧化,菌胶团絮凝性能下降,生物膜集体脱落。解决方法:调整水质、减少曝气量。
回复

相关推荐

APP内打开