卫生间排水管穿楼板安装采用传统留洞方法工序多、处理不当容容易产生渗漏,使用成品防水套管可在结构施工阶段一次性预埋防水套管,工序简单,固定容易、可靠,不易发生位移,防渗漏效果明显。由于卫生间渗漏是业主投诉的主要问题之一,也是房屋建筑工程的通病之一,要解决此种渗漏问题,一定要从“根”上彻底解决。案例分析 图1图2图3卫生间排水管穿楼板安装采用传统留洞方法施工不当容易产生渗漏

卫生间排水管穿楼板安装采用传统留洞方法工序多、处理不当容容易产生渗漏,使用成品防水套管可在结构施工阶段一次性预埋防水套管,工序简单,固定容易、可靠,不易发生位移,防渗漏效果明显。由于卫生间渗漏是业主投诉的主要问题之一,也是房屋建筑工程的通病之一,要解决此种渗漏问题,一定要从“根”上彻底解决。

案例分析



图1



图2


图3

卫生间排水管穿楼板安装采用传统留洞方法施工不当容易产生渗漏


图4


图5:预埋成品套管后的情形


图6:侧面


图7:底座


图8


图9


图10


通病防治



图11


往期案例相关内容:

【给排水精品案例】第一期:游泳池简单的水处理系统(实景及实例)
【给排水精品案例】 第二期:超高层给水及消防系统设计经典案例剖析

免费打赏
toumingweixiao000
2015年05月15日 13:09:02
22楼
本帖最后由 toumingweixiao000 于 2015-5-15 13:14 编辑

这东西看起来不错,但实际应用还有问题。主要是预埋时的定位精确性很难把控。一旦预埋的定位发生偏差,则无法保证立管安装的垂直度,势必返工重搞,特别是明装排水立管。
而要想保证主立管预埋这种成品套管上下一条垂直线,唯一的办法是吊铅垂,则势必要在模板上开洞,从而增加模板损耗,造成木工的不满甚至阻挠。
那位说,不用模板开洞吊垂线呀,你可以控制预埋套管至板边的距离呀,效果一样的呀。
对于这种说法,我只能“呵呵”了。
根据GB50204-2002(2011版)表8.3.2-1,现浇混凝土墙的垂直度允许偏差为8mm,轴线位置允许偏差为5mm;根据GB50242-2002表5.2.16,室内排水塑料管垂直度允许偏差为每m不超过3mm,全长(5m以上)不超过15mm,按一般住宅建筑常用层高3m计,则每层垂直度允许偏差最多9mm。而主体的模板定位如果偏5mm,垂直度再偏8mm,加起来就有13mm,你靠模板边来定位的套管允许偏差只允许9mm,我不知道有谁能做得到。
上述问题如果不能得到有效解决,这种成品套管的推广使用,估计还有比较长的一段路要走。
另外,这种产品只是解决(严格的说不能算是完全解决)了排水立管穿楼板的防渗漏问题,可是一般建筑中穿楼板的管道远不止排水一个系统呀,还有采暖、给水、燃气、消火栓等立管怎么办?是不是还得研发和推广针对这几个专业的专用成品套管?所以,说到底,还是要想办法解决立管穿楼板的管根封堵的有效性问题,这才是正道。
回复
蓝天翼
2015年05月15日 13:29:37
23楼
施工过程把控是主要
回复
huanyu61
2015年05月15日 14:04:24
24楼
记下来学习一下
回复
财源滚滚
2015年05月15日 14:28:52
25楼
谢谢楼主分享
回复
财源滚滚
2015年05月15日 14:29:32
26楼
谢谢楼主分享
回复
孙猛行
2015年05月15日 15:42:54
27楼
图文并茂很不错啊!
回复
建筑精灵
2015年05月15日 16:22:09
28楼
技术性很强,值得学习
回复
贾亮
2015年05月15日 16:49:31
29楼
楼主辛苦了
谢谢分享
回复
银机电
2015年05月15日 16:58:54
30楼
谢楼主分享!
回复
zhiyushuitong
2015年05月15日 17:01:15
31楼
很有用,很细,学习了先
回复

相关推荐

APP内打开