本人第一次接触消防水炮,阅读了《CECS 263-2009 大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程》,现在有几个问题想请教各位大侠,1、消防水炮的平面布置是否需要同一平面的任何位置有2支水炮同时达到?2、消防水炮的给水管是否需要竖向或水平成环?3、消防水炮除了接水流指示器和信号阀,是否需要接湿式报警阀?消防水炮的水泵可以与消火栓水泵共用吗?是否需要单独设立管,能否直接由喷淋或消火栓管网接出?

本人第一次接触消防水炮,阅读了《 CECS 263-2009 大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程》,现在有几个问题想请教各位大侠,
1、消防水炮的平面布置是否需要同一平面的任何位置有2支水炮同时达到?
2、消防水炮的给水管是否需要竖向或水平成环?
3、消防水炮除了接水流指示器和信号阀,是否需要接湿式报警阀?消防水炮的水泵可以与消火栓水泵共用吗?是否需要单独设立管,能否直接由喷淋或消火栓管网接出?
4、屋顶高位消防水箱的设置高度为什么只要比消防水炮的设置高度高1m?且是否依旧根据《消防给水及消火栓系统技术规范》确定消防水箱容积?
最好能给我一套关于消防水炮的设计图纸:P:P:P。谢谢大家!!!本人菜鸟,希望得到大家的指导!!!
taiyidaozhang
2016年10月22日 21:26:23
12楼
enjoynow 发表于 2016-1-20 10:42 1、大空间智能型主动喷水灭火系统和固定消防炮是两个系统吧?大空间智能型主动喷水灭火系统是替代喷淋的, …你说的似是而非,固定消防炮实际上是代替喷淋的,而非消火栓,现在的《建规》有提及或许不那么清楚,但原来的《建规》说的很清楚,其中一条说的是:……对于无法采用自动喷水灭火系统的丙类厂房,宜设置固定消防炮等灭火系统

赵小晨建筑设计防火规范    GB 50016-2014      8.3.5 根据本规范要求难以设置自动喷水灭火系统的展览厅、观众厅等人员密集的场所和丙类生产车间、库房等高大空间场所,应设置其他自动灭火系统,并宜采用固定消防炮等灭火系统。

回复
benzene86
2017年03月15日 17:27:55
13楼
安穆明weibo 发表于 2016-1-20 11:20 嗯,两者是两个系统。你有些讲的很对,我赞成。但是我个人认为,水箱高于消防炮1m,如何满足压力要求?CECS263-2009大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程里面的条文解释9.3.2说的很清楚了,设置高位水箱的目的只是为了保证系统管道电磁阀至水泵出水口之间的管段平时处于湿式满水状态,灭火时是由红外探头发出信号启动水炮水泵增压供水,而不是由高位消防水箱供水,所以不需要设置增压稳压设备(常高压系统除外),所以高位消防水箱只需要高出最不利点水炮1m,而容积也只要求大于1立方
回复
yanpeng61
2017年07月03日 17:11:11
14楼
一般用于大空间,如中庭、大厅等。它可以自动探测火源并喷射水进行灭火,如今消防水炮dnfire.cn/category-249-b0.html(消防水炮参考)已经很常见了。
回复
陈大亮
2019年06月14日 17:15:02
15楼
问题问得好,回答的也好,学习了
回复