某市政工程给排水管网施工方案
nishiaaa
nishiaaa Lv.3
2015年03月30日 15:13:19
只看楼主

1.1某工程给排水工程地下埋管主要包括给排水,雨排水,工艺废水等,该工程特点是管材种类多,厂房排出的废水含腐蚀性物质,如酸碱废水含氟废水对管道的安装质量要求严格.该工程埋地部分包括排水铸铁管,复合玻璃钢管,给水铸铁管,铜管,镀锌钢管.连接方式;铸铁管石棉水泥接口.镀锌钢管丝扣连接.复合玻璃钢管粘接连接,铜管焊接连接,所有管道均采用C15,包角落180砼基础.1.2设计要求 室外给排水干管DN>75mm者,采用内壁搪水泥给水铸铁管,石棉水泥接口DN<75mm者,采有铜管连接,180度素砼带形基础。


1.1某工程给排水工程地下埋管主要包括给排水,雨排水,工艺废水等,该工程特点是管材种类多,厂房排出的废水含腐蚀性物质,如酸碱废水含氟废水对管道的安装质量要求严格.该工程埋地部分包括排水铸铁管,复合玻璃钢管,给水铸铁管,铜管,镀锌钢管.连接方式;铸铁管石棉水泥接口.镀锌钢管丝扣连接.复合玻璃钢管粘接连接,铜管焊接连接,所有管道均采用C15,包角落180砼基础.

1.2设计要求
室外给排水干管DN>75mm者,采用内壁搪水泥给水铸铁管,石棉水泥接口DN<75mm者,采有铜管连接,180度素砼带形基础。
室外排水干管,绿化带下采用轻型钢筋砼管,承插式接口,180度C15素砼带形基础,道路下的管道采用重型钢筋砼管,承插式接口,180度C15素砼带形基础,DN200mm的排水管采用铸铁管,大于DN200mm排水管采用承插式钢筋砼管。
金属管道采用石油沥青普通级防腐二布三油。

1.3主要工程量
本工程涉及的主要工程量有:
管道基槽土方开挖5000m3
排水检查井制作20座
雨水,生活及生产废水排水管800m给水管道1000m
管道阀门及各种计量仪表100个管道防腐材料100m3

1.4编制依据
某光纤工程建筑给排水施工图
建筑采暖卫生与煤气工程质量检验标准GBJ302—88
采暖与卫生工程施工及验收规范GBJ242—82
建筑排水硬聚氯乙烯管道设计,施工及验收规范CJJ29—30—89


2.1施工方法
管线位置测试—管道基槽(机械和人工结合)检查井土方开挖/管道支墩制作—检查井制作,基槽基底(垫层)处理(砼基础制作)/管道支架基座制作--(做好防腐处理)管道敷设—安装各种配件及附属件设施—基槽土方回填。

2.2主要施工措施;
2.2.1沟槽开挖与验收
A按施工图要求测出管道的坐标及标高,按图示方向打桩放线,确定沟槽位置,宽度和深度.
B沟槽底部开挖宽度为管径加600mm,深度为设计标高加上100mm厚C15砼垫,沟槽边坡取1;0.67
C为便于管段下沟,挖沟槽的土堆放在沟的一侧.土堆底边与沟边保持不小于0.8mm距离.待回填后再将多余的土方运至其它需回填之处。
D沟槽开挖采用人工,机械相结合开挖,如遇有管道,电缆,建筑物,构筑物,文物古迹予以保护.并及时上报.,将现有的路面碎石集中堆放,以便今后路基使用,机械开挖至设计高程以上200m,采用人工修槽至设计标高,确保基础上层未被扰动
E根据施工图检查管沟坐标,深度平直度,是否符合设计要求,并通知有关单位验槽.

2.2.2基槽槽底垫层处理根据设计要求,垫层均采用180度c15素砼基础,若有地下水时,将水排干净后方可铺填作业。

图片1.jpg

2.2.3排水检查井等井的制作
在进行排水检查井,阀门井水表井等的制作时,严格执行设计要求,按标准图集所示进行施工;排水检查井—S231—28—12,阀门井—S—143—17—4,水表井—S-143—17—6,检查井,阀门井在制作时应注意防水处理,防止高度高于地下水位300mm。井筒制作好后,埋设井盖圈,安放好井盖,位于道路之中的需用重型井盖。

2.2.4铸铁管安装
A施工工序土方—管基,管座—铺管—接口—养护—灌水试验—回填
B沟槽开挖好,验槽合格后,支设槽底模板浇筑管座砼至管下底设计标高并预留接口工作坑.
C管及管件下沟前,清除承口内部的油污,飞刺,铸砂及凹凸不平的铸瘤,有裂纹的管及管件不得使用.管及管件严格除锈后刷底漆一道,热沥青二道防腐.
D接口采用石棉水泥接口,石棉水泥在填打前拌和,石棉水泥的重量配合比应为石棉30%4F级石棉,水泥70%425#水泥,水灰比宜小于或等于0。20,油麻采用纤维较长,无皮质.清洁.松软,富有韧性的油麻.拌好的石棉水泥应初凝之前用完,填打后的接口应及时洒水养护,接口填打后,管道不得碰撞及扭转.
E铺管后,复测标高,用石棉水泥接口养护达到一定强度后,浇筑管基砼.安装坡度除注明者外均采用标准坡度,DN50,I=0.035,DN75,I=0.025,DN100,I=0.020,DN150,I=0.015.F沿直线铺管,选用管径公差组合最小的管节组对连接,环向间隙均匀,纵向间隙不小于3mm.
G接口施工时,油麻辫直径为1.5倍接口环向间隙,环向搭接为60—100mm,填打密实,油麻辫约占承口总深度的1/3,石棉水泥约占承口深度的2/3,表面平整一致,凹入端面2mm.
H安装允许偏差符合施工规范规定,座标50mm,标高,给水±30mm,排水±10mm,安装完毕后经灌水试验合格,有关单位隐蔽验收后方可回填.

2.2.5UPVC复合玻璃钢管安装

A施工工序土方—垫层—铺管—接口—试验—回填
B沟槽开挖好,验槽合格后,复测标高.
C支设槽底模板,先作C15,100mm厚素砼垫层,达到一定强度后,再铺设100mm厚细砂层.
D铺管接口施工后,外缠玻璃布,搭接宽度20—30mm外涂合成树脂.安装坡度根据厂家产品定,一般I=0.026.
E施工完毕后进行试验,合格后两侧铺设细砂至上部100mm厚覆盖C15厚40mm,宽200mm素砼板,上部素土夯实.
F操作要点如下;

2.2.6,镀锌钢管安装

A施工工艺
(1)插口端锉出150—300坡口,坡口长度可为管壁厚度的1/3—1/2,一般不小于3mm,残屑清除干净.
(2)用棉纱或破布把承口内表面和插口外表面擦拭干净,使粘接面清洁保证无尘土,无水渍,对有油污的表面,应用丙酮或二氯乙熔,四氯化碳清洁剂擦净.
(3)在进行承插粘接前,应将承插口试插一次,并在插口端划出应插入深度标记,插入深度符合下列规定;

图2.jpg
(4)用毛刷将胶粘接剂在插口外表面及承口内表面,要轴向涂刷,涂刷的胶粘剂应适量,均匀,不能漏涂或涂抹过厚,动作要迅速,冬季施工时要先涂承口,后涂插口.
(5)承插口涂刷胶粘剂后,应立即按预定方位将管子插入承口,并应达到规定深度,保持要求直度,施加挤压力要持续2—3min,保证接口粘接牢固.
(6)承插粘接口初步固定后,用棉纱或布蘸上清洁剂把承口外挤出的胶粘剂擦试干净,并让承插粘接口在不受外力的条件下静置固化,低温条件下应适当延长固化时间.

2.2.6,镀锌钢管安装
A施工工艺
土方—垫层—铺管—接口—试验—回填
B沟槽开挖好,验槽合格后,支设模板,浇筑管座砼。
C铺管前按设计要求核对规格,材质.型号,钢管外径及壁厚尺寸偏差符合钢管制造标准。
D钢管螺纹清洁整齐,无断丝.接口施工后,螺纹露出部分防腐蚀良好,被破坏的镀锌层表面,防腐良好。
E施工完毕进行试验,试验合格后,浇筑管基砼,然后回填。
F所有钢管采用环氧煤沥青普通级防腐,底漆一道.面漆三道.涂层间缠绕玻璃布二道。

2.2.7铜管安装
土方—管座,管基—铺管—接口—试验—回填
B沟槽开挖好,验槽合格后,浇筑管座及管基砼。
C铺管前,检查制造厂的质量证明书,并按设计要求核对其材质规格。
D铜管及管件表面与内壁应先光洁,无裂纹,结疤,尾裂及气孔。
E铜管切割使用手工钢锯切管后,坡口用锉刀加工。
F采用套管气焊焊接,套管长度等于2—2。5倍管径,用HS201焊丝作为填充金属物,焊粉采用CJ301,焊接前,焊丝清理干净,细纱布除去管端表面氧化物,直至露出金属光泽,焊完后,用小锤轻轻敲击焊缝,以消除应力。改善焊缝和机械性能。
G接口完后,进行水压试验,合格后通知有关单位隐蔽验收回填。H铜管安装还应遵照碳素钢管安装的有关规定执行。

2.2.8,钢筋砼排水管道
承插式接口在安装时,承口内工作面,插口外工作面应清洗干净,套在插口上的圆形橡胶圈应平直,无扭曲。安装时,橡胶圈应均匀滚动到位,放松外力后回弹不得大于10mm,就位后应在承插口工作面上。

2.2.9阀门,消火栓等设备安装在进行这些设备安装时,严格按有关标准和规范进行施工。
2.2.10土方回填
在按规范敷设完埋地管道后,按要求完成压力试验且合格后应及时进行土方回填作业。土方回填时必须分步逐层填满夯实。在土方回填至设计标高平面后,应继续填约80—150mm厚一层,并适时浇水湿润,经补充沉降所产生的高差。


3.1给水管道试压
给水管安装完全部回填土前进行强度及严密性试验,其试验采用水压试验,试验压力为工作压力的1。25倍,试压时,试验压力到试压值后稳压10min,压降不大于0。02Mpa。
管道试压前具备的条件;管件的支墩等设施已达到设计强度,未设支墩及锚固设施的管件采取加固措施,试验管段所有敞口应封堵严,不得有渗水现象。试验管段不得采用闸阀做堵板,不得有消防栓等附件。
试验管段灌满水后,在不大于工作压力条件下充分浸泡48小时后果再进行试压。
在升压过程中管道的气体应排除,采取分级升压,每升一级检查后背,支墩管身及接口,无异常现象时再继续升压。在升压过程中,后背顶撑,管道两端严禁站人。管道的气密性试验采用注水法。

3.2给水管道冲洗
给水管道试压合格后竣工验收前应进行冲洗。冲洗时应避开用水高峰并保证排水管路畅通安全。
管道应采用含有不低于20mg/L氯离子浓度的清洁水浸泡24小时,再冲洗,直至水质管理部门取样化验合格为止。
排水管安装完后应做灌水试验,试验方法是先灌满水后,泡管24小时,再补充至原液面检查。

管道闭水试验时试验管段应符合下列规定;
管道及检查井外观质量已验收合格,管道未回填土且沟槽内无积水,全部预留孔应封堵,不得渗水。
管道两端堵板承载力应大于水压力的合力,除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水。
管道严密性试验时,应进行外观检查,不得有漏水现象,且渗水量符合下列规定时,管道严密性试验为合格。
图3.jpg



图2.jpg


图3.jpg


图片1.jpg

jufjxx
2015年04月01日 08:03:07
12楼
虽然不是这个专业,还是学习了。谢谢楼主!
回复
david200901050
2015年04月01日 08:30:38
13楼
不错的资料;学习啦
回复
慢拍
2015年04月01日 09:12:32
14楼
正碰到相似的东东不知道怎么办,感谢楼主
回复
ji560113
2015年04月01日 09:38:18
15楼

感谢楼主分享好资料!
回复
圣龙无敌
2015年04月01日 09:43:23
16楼
谢谢楼主分享
回复
lsl0203
2015年04月01日 09:59:55
17楼
巨有用,感谢楼主分享好资料!
回复
tthhaadd
2015年04月01日 10:24:27
18楼
顶。。。。。。。。。。
回复
oceanxiu
2015年04月01日 10:25:32
19楼
谢谢楼主分享
回复
qq_1396600088796
2015年04月01日 11:00:02
20楼
资料还不错
回复
charleshuang1988
2015年04月01日 11:28:24
21楼
感谢楼主分享,对我来说有帮助,谢谢哈
回复

相关推荐

APP内打开