请教一个消防正压送风的问题
壮吟蕉
壮吟蕉 Lv.2
2015年03月24日 13:26:37
来自于通风排烟
只看楼主

最近碰到一个问题,上海的一栋高层,地下室一层,如果我地上楼梯间部分做了机械正压送风,地下室的楼梯间一层有直接对外的2平方的门,那么我地下室部分的楼梯间可以采用自然排烟方式吗?

最近碰到一个问题,上海的一栋高层,地下室一层,如果我地上楼梯间部分做了机械正压送风,地下室的楼梯间一层有直接对外的2平方的门,那么我地下室部分的楼梯间可以采用自然排烟方式吗?
云飘飘
2015年03月25日 07:31:00
2楼
上海有专门的规范的。
回复
lambert_w
2015年03月25日 08:58:27
3楼
不清楚你说的具体是怎么回事,但是疏散口是不能作为排烟口使用的。
回复
zlmup
2015年03月25日 14:32:22
4楼
上海规范上前提是地下楼梯间与地上不共用
回复
壮吟蕉
2015年03月27日 10:03:43
5楼
zlmup 发表于 2015-3-25 14:32 上海规范上前提是地下楼梯间与地上不共用请教一下 这个前提是在上海规范的第几页?
回复
壮吟蕉
2015年03月27日 10:06:20
6楼
云飘飘 发表于 2015-3-25 07:31 上海有专门的规范的。请教一下,是在防排烟技术规程的第几页方便告知一下吗
回复
simonray1986
2015年03月27日 15:28:46
7楼
《上海市工程建设规范----建筑防排烟技术规程》DGJ08-88-2006
3.1.8 ……当地下为一到两层,且地下最底层室内地坪与室外出入口地面高差不大于10m时,应设置封闭楼梯间,当封闭楼梯间首层有直接开向室外的门或有不小于1.2m2的可开启外窗时,其楼梯间可不采用机械加压送风方式。
回复
dper8045
2015年04月10日 17:09:45
8楼
这种情况我们这可不设送风
回复

相关推荐

APP内打开