氢气房是否需要设置水喷雾系统?
lyg.ht
lyg.ht Lv.14
2015年01月28日 14:44:04
只看楼主

如题,氢气房是否需要设置水喷雾系统?氢气房,一层,高5.5m,占地面积1099m2.本人认为应该不要设了,因为氢气是爆炸性气体,爆炸时这些固定的消防系统已经起不到作用了,除了室外的消火栓。但是不确定,希望有经验的前辈能指点一下,谢谢

如题,氢气房是否需要设置水喷雾系统?
氢气房,一层,高5.5m,占地面积1099m2.
本人认为应该不要设了,因为氢气是爆炸性气体,爆炸时这些固定的消防系统已经起不到作用了,除了室外的消火栓。
但是不确定,希望有经验的前辈能指点一下,谢谢
瓦卡瓦卡
2015年01月29日 09:24:33
2楼
这么多看的,没有回复的。
如果是固定氢气罐,并且别的区域也有喷淋系统,即不单独因为氢气罐设置喷淋泵,可以考虑设置水喷雾冷却。
如果是移动的,比如氢气站,随时可能移动氢气瓶的,直接可以考虑不做任何消防设施了,仅在非泄爆区域的外墙上考虑消火栓就差不多了。
话说氢气一旦泄露,最有效的办法是引到火炬高空燃烧,没什么别的招。
回复
lyg.ht
2015年01月29日 10:12:58
3楼
瓦卡瓦卡 发表于 2015-1-29 09:24 这么多看的,没有回复的。如果是固定氢气罐,并且别的区域也有喷淋系统,即不单独因为氢气罐设置喷淋泵, …学习了,不过你说的固定气罐是指罐区,氢气站一般是用来装一些氢气瓶的是吗?
回复