某工程脚手架施工方案及计算书
xcmjaq
xcmjaq Lv.7
2015年01月15日 10:35:06
只看楼主

某工程脚手架施工方案及计算书 一、工程概况 本工程为新建工程。建设地点位于xx区二标段。工程建筑面积6572M2,为4层多层框架结构,上部结构高度17.1米;采用钢筋混凝土柱下独立基础,框架抗震等级三级;本工程建筑结构安全等级为二级,设计使用年限50年,建筑抗震烈度设防7度,建筑耐火等级二级。 二、外墙脚手架类型的选择 各栋楼采用双排钢管扣件脚手架,采用落地式搭设。

某工程脚手架施工方案及计算书



一、工程概况
本工程为新建工程。建设地点位于xx区二标段。工程建筑面积6572M2,为4层多层框架结构,上部结构高度17.1米;采用钢筋混凝土柱下独立基础,框架抗震等级三级;本工程建筑结构安全等级为二级,设计使用年限50年,建筑抗震烈度设防7度,建筑耐火等级二级。
二、外墙脚手架类型的选择
各栋楼采用双排钢管扣件脚手架,采用落地式搭设。
三、材料质量要求
1、钢管采用φ48×3.5焊接钢管,质量必须满足现行钢管技术规定标准[GB-700-SS,3#镇静钢],不得使用锈蚀严重(斑点、剥皮)、弯曲、开裂的钢管。扣件采用可锻铸铁制造的标准机件,其机械性能符合(GB978-67)规定KT33-S技术标准。扣件的附件(T形螺栓、螺母、垫圈)采用材料符合《碳素结构钢》(GB700-79)中A3的规定,扣件不能有裂痕、气孔、疏松、砂眼、夹灰等铸造缺陷,钢管和扣件均必须有厂合格证检验单,扣件与钢管的吻合面要接触良好,螺栓不得滑丝、夹紧钢管时,开口处最大距离小于6mm,必要时进行抗滑扭试验。
2、脚手板选用50厚木脚手板,挡脚板180高30厚木脚手板或木工板。
3、安全网:围网选用聚氯乙烯编织的1.8×6mm 的密目式安全网。
四、钢管落地脚手架构造
钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。
落地脚手架为双排脚手架,立杆采用单立杆。手架底部立杆交错至用,排距为1.5m,内排距墙25cm。步距1.8m,连墙杆每层设置一道,每步的栏杆高度为0.8m,剪力撑倾角为45度跨距5个柱距,连续设置,脚手架采用木质脚手板,外围用密目安全封闭。
采用的钢管类型为Φ 48×3.5,连墙件采用2步3跨。