低压裸母线(或封闭母线)距地面最小高度要求
engineershao
engineershao Lv.14
2015年01月10日 15:55:51
只看楼主

如题。最好能提供规范依据。

如题。最好能提供规范依据。
kexuejia9
2015年01月10日 17:10:07
2楼
3.5米,配电室除外
回复
dianqipanli
2015年01月10日 18:22:05
3楼
《民用建筑电气设计规范》
8.11.2
封闭母线水平敷设时,底边至地面的距离不应小于2.2m。.................................。

裸母线请查母线安装规范-3.母线安装一节。
回复
neuqlihui
2015年01月10日 20:22:53
4楼

小手一抖,金币到手
回复
红谷
2015年01月11日 05:58:46
5楼
小手一抖,金币到手
回复
chenff081720
2015年01月11日 08:37:52
6楼
学习学习~~~~~~~~~
回复
engineershao
2015年01月11日 10:48:56
7楼
dianqipanli 发表于 2015-1-10 18:22 《民用建筑电气设计规范》8.11.2封闭母线水平敷设时,底边至地面的距离不应小于2.2m。……………. …威武!:handshake
回复
沉没成本
2015年01月12日 09:48:16
8楼
感受高手的霸气
回复
jiang0917
2015年06月01日 14:00:41
9楼
嗯,有规范
回复
wcy860
2016年04月21日 14:32:36
10楼
谢谢了,真好
回复
电气书生
2017年06月21日 16:51:23
11楼
GB50053-2013的4.2.1有相关要求
回复

相关推荐

APP内打开