约束边缘构件配筋 需要参与受力计算得到还是按照规范“构造”配呢?
liumozhi
liumozhi Lv.8
2015年01月08日 14:46:54
只看楼主

只做过一栋高层剪力墙, 当时约束边缘构件和构造边缘构件都是按《高规》中的规定来画的,只是满足规范规定的配箍率和箍筋纵筋最小间距和最小配筋面积等要求,也就相当于是按“构造”画的,但是SATEWE结果输出中也有关于边缘构件的部分,既有lc又有ls,感觉全是按约束边缘构件设置的;现在疑惑的是,构造边缘构件和约束边缘构件是不是就是按规范要求的那些来画,不用参与具体受力计算的??(边缘构件的作用是提高墙肢端部混凝土极限压应变、改善抗震墙延性)求大神指点,也希望大神们说说自己画图具体怎么操作的,小弟在这感激不尽了

只做过一栋高层剪力墙, 当时约束边缘构件和构造边缘构件都是按《高规》中的规定来画的,只是满足规范规定的配箍率和箍筋纵筋最小间距和最小配筋面积等要求,也就相当于是按“构造”画的,但是SATEWE结果输出中也有关于边缘构件的部分,既有lc又有ls,感觉全是按约束边缘构件设置的;现在疑惑的是,构造边缘构件和约束边缘构件是不是就是按规范要求的那些来画,不用参与具体受力计算的??(边缘构件的作用是提高墙肢端部混凝土极限压应变、改善抗震墙延性)求大神指点,也希望大神们说说自己画图具体怎么操作的,小弟在这感激不尽了
zyydyyy
2015年01月08日 16:11:22
2楼
高烈度区规范那点配筋有时候根本不够,还是要按照计算来,规范只是给了你一个基本限制要求,
回复
结构生活
2015年01月08日 17:08:29
3楼
楼主你说的是竖向钢筋还是箍筋?箍筋一般按规范规定的体积配箍率来,竖向钢筋有的是按计算配筋,并不是都是构造的
回复
qtjg2011
2015年01月08日 17:16:37
4楼
我一般是根据底层墙轴压比确定是约束还是构造,再看SATWE计算的结构是计算配筋还是构造配筋,如果是计算配筋的话,我再组合计算一次,这些都是在剪力墙不是短肢,翼缘都是有效的前提下。
回复
liumozhi
2015年01月09日 09:31:15
5楼
qtjg2011 发表于 2015-1-8 17:16 我一般是根据底层墙轴压比确定是约束还是构造,再看SATWE计算的结构是计算配筋还是构造配筋,如果是计算配筋 …但是SATEWE计算结果中,构造边缘构件是既有lc和ls是怎么回事呢?有的显示的是约束边缘构件,但是显示的阴影区构造纵筋面积并不是按高规计算出来的,没搞明白这些
回复
qtjg2011
2015年01月09日 10:11:29
6楼
liumozhi 发表于 2015-1-9 09:31 但是SATEWE计算结果中,构造边缘构件是既有lc和ls是怎么回事呢?有的显示的是约束边缘构件,但是显示的阴 …SATWE用户手册里有说明“边缘构件类型图是按剪力墙约束边缘构件的设置要求绘制的,对于其他构造边缘构件和过渡层边缘构件,这些图示同样适用,只是有些阴影尺寸参数的值可能退化为0”。就是说即使是构造边缘构件也同样显示Lc和Ls。你说的显示的阴影区构造纵筋面积不是按高规计算出来的,我觉得是你的参数没设置对,你可以在SATWE后处理——图形文件输出——边缘构件信息修改——重新生成里边按要求修改参数。
回复
qtjg2011
2015年01月09日 10:19:19
7楼
SATWE用户手册中说明"边缘构件类型是按剪力墙约束边缘构件的设置要求绘制的,对于其他各种构造边缘构件和过渡层边缘构件,这些图示同样适用,只是有些阴影尺寸参数的值可能退化为0",就是说即使是构造边缘构件也会出现Lc和Ls。
回复
mfsw2044702763
2015年01月09日 10:26:29
8楼
路过的,顶一把:)
回复
tbsslmsnow
2015年01月09日 14:10:17
9楼
顶一个
,路过
回复
niuch403
2015年01月09日 14:50:43
10楼
构造边缘构件里面怎么会出现lc呢,如果出现了肯定是有问题的,PKPM中边缘构件的确定范围在PKPM参数里面可以选择是按《砼规》、《高规》还是《抗规》,不论选择哪一个,对于构造边缘构件均不可能出现lc.
回复
liumozhi
2015年06月03日 17:27:58
11楼
qtjg2011 发表于 2015-1-9 10:19 SATWE用户手册中说明"边缘构件类型是按剪力墙约束边缘构件的设置要求绘制的,对于其他各种构造边缘构件和过 …非常感谢:handshake:)