2楼
主动土压力,你可自己看一下各自的定义或者地基基础方面的书籍。或者参考一下钢筋混凝土水池设计规程
回复
3楼
是吗?kkkkkkkkkk
回复
4楼
按照空水池设计。
回复
5楼
详参这本规范,希望能帮到你
回复
6楼
不能是空水池设计。
水池设计,首先考虑要用标准值计算控制的裂缝配筋;钢筋尽量选小直径且密布!
池壁按最不利计算:外部是土压力,地下水压力的计算,即外土内空;内部按满水计算,外部暂没回填土时,即内水外空。同时考虑水浮力,水池是否满足看法,取1.05系数。
简单说就是这些,设计不能马虎,也不能瞎说。楼上的回复需慎重,认真啊
回复
7楼
设计地下水池,设计地下室都是应该用静止土压力,
设计挡土墙用主动土压力。
设计地下室开挖的支护结构的坑底土压力用被动土压力。
回复
8楼
静止土压力吧
回复
9楼
水池设计分两种工况,第一是池内无水,池外有土,即空池检修状态,此时的按主动土压力计算池壁的侧压力,如果涉及抗浮,还需验算其抗浮设计是否满足;第二是池外无土,池内有水,至于这个有水到底是多少,一般都按满水计算,考虑的是池体施工完毕后还未回填遇下雨情况。
回复
10楼
"池外有土,即空池检修状态,此时的按
主动土压力计算池壁的侧压力,"
----------------为什么??
回复
11楼
因水池的变形小,周边土的变形也小,可按静止土压力计算
回复