机房工程什么时候要求要做屏蔽?
yuanzhang0426
2014年12月09日 20:44:49
只看楼主

国家规范有何要求?

国家规范有何要求?
weibo_1404993711621
2014年12月09日 20:44:50
2楼
本帖最后由 galilec 于 2014-12-10 12:12 编辑

9 电磁屏蔽
9.1.1 对涉及国家秘密或企业对商业信息有保密要求的电子信息系统机房应设置电磁屏蔽室,电磁屏蔽室的性能指标应依据国家相关标准执行。
9.1.2 对于环境要求达不到本规范5.3.2和5.3.3条规定的电场、磁场要求的电子信息系统机房,为保障电子信息系统的安全运行,应采取有效的电磁屏蔽措施。
9.1.3 根据电磁屏蔽室的性能指标和规模,选择电磁屏蔽室的结构形式和相关的屏蔽件。
9.1.4 设有电磁屏蔽室的电子信息系统机房,建筑结构应满足屏蔽结构对荷载的要求。
9.1.5 电磁屏蔽室与建筑物之间宜预留维修通道。
9.1.6 电磁屏蔽室的接地宜采用共用接地极,单独引下线的形式,接地电阻值为1~3Ω。
9.2 结构形式
9.2.1 用于保密目的的电磁屏蔽室,其结构形式分为可拆卸式和焊接式。焊接式又可分为自撑式和直贴式。
9.2.2 可拆卸式电磁屏蔽室适用于占地面积小于50㎡,日后需要搬迁,建筑荷载小于200kg/㎡的场合。
9.2.3 自撑式电磁屏蔽室适用于电场屏蔽性能指标要求大于12OdB、屏蔽面积大于50㎡的场合。
9.2.4 直贴式电磁屏蔽室,根据屏蔽性能指标要求,屏蔽材料宜按下列要求选择:
(1) 屏蔽性能指标要求大于60dB(电场)的场合宜采用σ=0.35mm-0.75mm的镀锌钢板;
(2) 屏蔽性能指标要求大于25dB(电场)的场合宜采用金属丝网。
9.2.5 屏蔽门按其运动方式可分为旋转式和移动式,在场地条件受到限制时,宜采用移动式屏蔽门。
9.3 滤波器
9.3.1 滤波器分为电源滤波器和信号滤波器,其衰减参数应与电磁屏蔽室的屏蔽性能一致。
9.3.2 依据电磁屏蔽室内的设备使用情况确定电源滤波器的规格、供电方式和数量。
9.3.3 所有进入电磁屏蔽室的电缆信号应通过信号滤波器。
9.3.4 进出电磁屏蔽室的计算机网络线宜采用不带有加强芯的光缆。
9.4 截止波导通风窗
9.4.1 截止波导通风窗的截止频率和衰减参数必须大于电磁屏蔽室的屏蔽性能。
9.4.2 截止波导通风窗的格栅宜采用六角型,以提高通风量。
9.4.3 非金属材料穿过屏蔽层时应采用波导管,波导管的截面尺寸和长度应满足电磁屏蔽的性能要求。

摘自《GB50174-2008电子信息系统机房设计规范》
回复
yuanzhang0426
2014年12月10日 16:51:00
3楼
galilec 发表于 2014-12-9 20:44 9 电磁屏蔽9.1.1 对涉及国家秘密或企业对商业信息有保密要求的电子信息系统机房应设置电磁屏蔽室,电磁屏 …对涉及国家秘密或企业对商业信息有保密要求的电子信息系统机房应设置电磁屏蔽室这个可以需要请示过保密局什么的吗?
回复
金龙001
2017年07月21日 11:40:11
4楼
电磁屏蔽室主要参数为电磁屏蔽室性能主要用综合屏蔽效能(SE)描述,单位dB。

SE=20 logE0/E1;

E0:屏蔽前电磁辐射强度

E1:屏蔽后电磁辐射强度

典型参数:

频率范围:14KHz;屏蔽效能:≥70dB;

频率范围:200KHz;屏蔽效能:≥100dB;

频率范围:450KHz-50MHz;屏蔽效能:≥100dB;

频率范围:50MHz-100MHz;屏蔽效能:≥100dB;