新消规上说:“稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa;”以下是我的理解,不知道哪种是对的?(一)1、这个自动启泵压力应该是指的消火栓泵(或自喷泵)启动压力P2 2、原来的算法是PS1(稳压泵启泵压力)=P2+0.02,PS2(稳压泵停泵压力)=PS1+0.05=P2+0.07,稳压泵的计算扬程H=(PS1+PS2)/2=P2+0.045。现在的算法就是H=P2+0.07

新消规上说:“稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa;”
以下是我的理解,不知道哪种是对的?
(一)1、这个自动启泵压力应该是指的消火栓泵(或自喷泵)启动压力P2
2、原来的算法是PS1(稳压泵启泵压力)=P2+0.02,PS2(稳压泵停泵压力)=PS1+0.05=P2+0.07,稳压泵的计算扬程H=(PS1+PS2)/2=P2+0.045。现在的算法就是H=P2+0.07
(二)1、这个自动启泵压力应该是指的消火栓泵(或自喷泵)启动压力P2和稳压泵启泵压力PS1
2、原来的算法是PS1(稳压泵启泵压力)=P2+0.02,PS2(稳压泵停泵压力)=PS1+0.05=P2+0.07,稳压泵的计算扬程H=(PS1+PS2)/2=P2+0.045。现在的算法就是PS1=P2+0.07,PS2=PS1+0.07=P2+0.14,稳压泵的计算扬程H=(PS1+PS2)/2=P2+0.105

我个人觉得第(一)个是对的,但看到一个帖子里楼主说是“都加0.7”,就胡思乱想到第(二)个说法。请各位指点哪一个是对的,请 http://bbs.co188.com/thread-9017673-1-1.html的楼主 @咖啡加点茶 现身说法
wttc1
2014年12月05日 20:02:51
12楼
wxh_198908 发表于 2014-12-5 14:13 以前的图集不实用了,稳压泵的压力直接按新规来,就是消防泵的扬程加上7-10米即可你说的“稳压泵的压力”是指的稳压泵的扬程,还是稳压泵的启泵压力,还是稳压泵的停泵压力
回复
lichangan1000
2014年12月08日 10:51:20
13楼
稳压泵的 设计压力 应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时 大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa
是有点费劲。主语设计压力,定语稳压泵。谓语应保持,宾语:大于。所以主线是设计压力应保持大于。然后加进去状语定语等等。就好理解。
回复
独坐高楼
2014年12月08日 17:06:00
14楼
我的理解是:稳压泵的启动压力(S1)要比消防泵启动压力0.07MPa。至于稳压泵的停泵压力(S2)和扬程H,需要根据稳压泵每小时的气泵次数来确定。
回复
独坐高楼
2014年12月08日 17:07:59
15楼
我的理解是:稳压泵的启动压力(S1)要比消防泵启动压力(S2)大0.07MPa。至于稳压泵的停泵压力(S2)和扬程H,需要根据稳压泵每小时的气泵次数来确定。:L
回复
chinasun0202
2014年12月24日 11:20:31
16楼
真的搞不懂 到底是怎么计算答e
回复
可爱的大白菜
2014年12月30日 17:24:37
17楼
lichangan1000 发表于 2014-12-8 10:51 稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加 …我的理解是,那是启泵压力设置点出的压力,设置点出的压力不是设计压力,这个压力应该是气压罐压力表上的压力值,这个值在平时应该大于自动启泵压力值Ps1。
回复
c181719653
2014年12月31日 14:56:08
18楼
“稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa“
我可到这句也被绕晕了

还有规范上的稳压泵这节
经常提到的“系统”,到底是消防给水系统,还是稳压泵自己的那部分系统。
回复
isaiahwu
2015年06月03日 13:22:33
19楼
专家制定的规范嘛,就是要让我们晕的,晕的人越多,专家就越神气
回复
jws6805
2015年06月08日 23:07:01
20楼
有点头晕,感觉跟以前大不相同了
回复
wqh_2008
2016年03月16日 16:19:01
21楼
图示上介绍的很清楚地,请各位大侠参阅。