27米跨砼柱钢梁,轻钢屋面,厚厚比宽厚比超限
yhanhan8528
2014年10月29日 14:43:50
只看楼主

27米跨砼柱钢梁,轻钢屋面,厚厚比宽厚比超限单厂普钢挠度260高厚比宽厚比都超限啊..H(600-1200)X250X14X14才行,含钢量太大了,没做过这么大的砼柱钢梁求助,应该用多大的梁才行.可以保守点

27米跨砼柱钢梁,轻钢屋面,厚厚比宽厚比超限
单厂
普钢
挠度260
高厚比宽厚比都超限啊..
H(600-1200)X250X14X14才行,含钢量太大了,没做过这么大的砼柱钢梁
求助,应该用多大的梁才行.可以保守点

1.jpg

1.jpg

askzhu
2014年10月29日 19:58:21
2楼
高厚比超限就减小梁的高度,宽厚比超限就增加翼缘的厚度或减小翼缘的宽度试试
回复
shako1978
2014年10月29日 21:11:24
3楼
柱距几米,几度区
回复
pan821205
2014年11月05日 16:47:39
4楼
腹板翼缘厚度加大呗,你这取的有点太薄了吧
回复
lcnhnyu
2014年11月10日 06:32:59
5楼
你模型中的腹板与翼缘分别是8、10而不是14、14,这么大的截面直觉钢板厚度就不行。
回复
lcnhnyu
2014年11月10日 06:35:39
6楼
砼柱钢梁本来就不经济,我曾经做过比较,同一个工程砼柱钢梁总用钢量大于钢柱钢梁(柱高6m高34M跨)。
回复

相关推荐

APP内打开