求助防火门能否安装门禁系统
hu2005ling
hu2005ling Lv.2
2014年10月16日 15:11:35
只看楼主

改造工程,甲方要求在防火门上安装一卡通系统。消防支队的意见是需要和消防控制中心联动。如果一卡通的电源取自照明回路,火灾时强切,消防控制中心也可以手动切电,算不算联动哇,请大神赐教。

改造工程,甲方要求在防火门上安装一卡通系统。消防支队的意见是需要和消防控制中心联动。
如果一卡通的电源取自照明回路,火灾时强切,消防控制中心也可以手动切电,算不算联动哇,请大神赐教。
dayleses
2016年09月22日 09:47:15
12楼
必须强制启动
回复
a396673967
2016年09月22日 13:36:10
13楼
门禁电源消防切除吧
回复
ghj1973
2016年09月22日 14:27:20
14楼
能行,但是需要与消防联动,消防状态时必须强启。
回复
home10888
2016年09月22日 15:01:25
15楼
你去问消防验收的或审图的人,得到的答复大多是不行,但现实都是这么做的,做消防强切联动就行,消防报警时释放门禁
回复
aosxdl
2017年06月15日 01:43:23
16楼
可以做,得加两道防护措施,首先一道是火灾时强切断时(供电端),第二道保证措施是防火门除开门按钮外还应加设紧急开门按钮(即强制断点对应的阴极或阳极锁),虽然理论上本身开门按钮就可让室内的人逃出去,但为勉火场温度等不确定因数影响一般门禁场厂家是有支持接紧急开门按钮的功能模块的.
回复
菜鸟小王
2017年06月15日 08:24:24
17楼
ccc___ 发表于 2014-10-27 16:51 所以,防火门的功能是能出不能进,门禁系统也是能出不能进吗?防火门是方便出门,门禁系统是不是需刷 …看要求,可以刷卡进出,也可以刷卡进按钮出
回复
菜鸟小王
2017年06月15日 08:26:06
18楼
有的星级酒店不是在每层楼梯间设门禁吗?楼梯间的门肯定是防火门
回复
一枚流风
2017年06月15日 09:59:16
19楼
在防火门门禁现场控制器引一路总线到消防控制室即可;再者,装设的门禁锁采用磁力锁,消防断电时磁力锁自动开启