新消防给水规范5.3.3条第2款怎么理解,指稳压泵启泵压力要大于消防主泵0.07-0.1MPa吗
glx117
glx117 Lv.9
2014年10月15日 12:40:32
只看楼主

新消防给水规范5.3.3条第2款怎么理解,指稳压泵启泵压力要大于消防主泵0.07-0.1MPa吗?

新消防给水规范5.3.3条第2款怎么理解,指稳压泵启泵压力要大于消防主泵0.07-0.1MPa吗?
莫名
2014年10月15日 13:25:21
2楼
我理解也是这样的,求高手明示
回复
zhanghaijun760209
2014年10月15日 14:11:50
3楼
这一条主要是规定压力开关启动稳压泵时定的压力比启动消防主泵定的压力高0.07-0.1MPa,防止这两个压力太接近,容易误启动消防主泵了,所以要有一定的间隔,并不是比消防主泵的扬程高0.07-0.1MPa。
可以看看图集《防增压稳压设备选用与安装》,里面的PS1压力就是启动稳压泵的压力,P2就是启动消防主泵的压力,二者的压差只有0.03MPa,图集已经不能满足新规范的要求了,这一点要注意。
回复
supeng0920
2014年10月15日 16:39:25
4楼
应该不是主泵吧,稳压流量很小,沿程损失还是有区别的
回复
dyfangyuan
2014年10月30日 12:54:36
5楼
zhanghaijun760209 发表于 2014-10-15 14:11 这一条主要是规定压力开关启动稳压泵时定的压力比启动消防主泵定的压力高0.07-0.1MPa,防止这两个压力太接近 …有道理,那稳压泵取水自消防水池还是屋顶水箱啊?
回复
海啸
2014年10月30日 14:08:10
6楼
zhanghaijun760209 发表于 2014-10-15 14:11 这一条主要是规定压力开关启动稳压泵时定的压力比启动消防主泵定的压力高0.07-0.1MPa,防止这两个压力太接近 …应该是稳压泵停泵压力,也就是系统持压压力与消防主泵启泵的压力之差在0.07~0.1,图集没错
回复
ko1234
2014年10月30日 17:32:16
7楼
一般稳压泵有两种设计情况:
1、设置在泵房内,稳压泵的杨程应比主泵高,可按新消防给水规范5.3.3条第2款理解,指稳压泵停泵压力要大于消防主泵0.07-0.1MPa,但这样就会出现一种情况,稳压泵的杨程比水箱高,水箱没有用了。怎么办?能到水箱仅是停电时用???
2、稳压泵设置在屋顶,按新消防给水规范5.3.3条第3款稳压泵起泵压力大于最不力点15米就行,不考虑最不力点与水箱的高差,稳压泵的杨程是不是就是15米??然后控制在套5.3.3条第2款?????那主泵起泵压力是多少?
问题:自动起泵压力控制点的压力是指什么?系统设置自动起泵压力值??
不懂啊,难道我的语文是体育老师教的???
回复
海啸
2014年10月31日 09:37:47
8楼
水箱怎么会没用,你再好好看看水箱和稳压泵的作用
回复
ko1234
2014年10月31日 09:53:23
9楼
如果稳压泵设置在水泵房内,稳压泵位置的压力应该大于水箱的静水压力,水箱的水都出不来了能有什么用?
回复
咖啡加点茶
2014年10月31日 19:04:53
10楼
不知道你的问题你会了没有!
回复
wqw0112
2014年11月05日 14:19:02
11楼
ko1234 发表于 2014-10-31 09:53 如果稳压泵设置在水泵房内,稳压泵位置的压力应该大于水箱的静水压力,水箱的水都出不来了能有什么用?水箱当然还有用,其一是给稳压(老规范是增压)提供水源,其二是当稳压系统失效时(如稳压泵故障时)部分的消火栓还可以利用屋顶水箱出流
回复