对网友实际项目地下室及基础计算模型指导意见第1版(由我小李飞刀撰写,但难免会出现笔误或不完善的,有疑问可和我扣上沟通)但本人也手,工作了也就4年有余,水平肯定是很一般的,大家辩证着看。该项目为柱距8.1米,覆土1.6米,层高为9.5米的一层单建地下室,水位相对正负零是-2.4。
对网友实际项目地下室及基础计算模型指导意见第1版
(由我小李飞刀撰写,但难免会出现笔误或不完善的,有疑问可和我扣上沟通)
但本人也手,工作了也就4年有余,水平肯定是很一般的,大家辩证着看。
该项目为柱距8.1米,覆土1.6米,层高为9.5米的一层单建地下室,水位相对正负零是-2.4。
52楼
地下室顶板考虑是否做小型停车场,是否留消防车道,有梁比较经济吧,基础设计时主要的问题就是抗浮问题
回复
53楼
只要基础足够高,刚度符合要求;6x6也可以的
回复
54楼
简明扼要。值得借鉴。
回复
55楼
太难看清楚了,字太小了
回复
56楼
多多来学习啊
回复
57楼
luohouqi1316 发表于 2014-10-20 03:51 太难看清楚了,字太小了字大了截图截不下,所以就缩小了,你可以自己把图片放大看。
回复
58楼
好东西 学习了
回复
59楼
他们院的负责任是干嘛的,很多大的原则都不定,需要由版主来指出吗?抗浮够不够是做地库最先考虑的要素。
回复
60楼
之前做的一个项目,筏板+柱墩,底下打抗拔桩。 对于筏板计算水浮力配筋这块不是很理解?不知道软件是否有计算?或者说有什么软件可以计算筏板在水浮力作用下的配筋。
最后不得已采用的办法是:因为算出来的基底反力大于水浮力,所以认为筏板在水浮力作用下配筋时满足要求的。而抗拔部分单独计算,不够的采用抗拔桩。
求指导?
回复
61楼
学习了!!!
回复