地下室框架柱箍筋在基础顶面位置加密是多少
laixianpeng
2014年10月11日 16:27:51
来自于建筑施工
只看楼主

地下室框架柱,在基础顶面位置箍筋加密按多少算啊?11G101-1第58页没有注明。

地下室框架柱,在基础顶面位置箍筋加密按多少算啊?11G101-1第58页没有注明。
nbuyh
2014年10月11日 17:01:35
2楼
应该是1 柱的箍筋加密范围,应按下列规定采用:
1)柱端,取截面高度(圆柱直径)、柱净高的1/6和500mm三者的最大值;
2)底层柱的下端不小于柱净高的1/3;
3)刚性地面上下各500mm;
4)剪跨比不大于2的柱、因设置填充墙等形成的柱净高与柱截面高度之比不大于4的柱、框支柱、一级和二级框架的角柱,取全高。这样吧
回复
yygzxth2006
2014年10月12日 20:53:03
3楼
这主要看设计要求了,设计一般会注明的
回复
甲方施工员
2014年10月13日 10:43:54
4楼
考虑嵌固位置,图集说的很明白 请仔细看
回复