关于喷淋计算的一点心得!
咖啡加点茶
2014年10月05日 22:43:55
只看楼主

喷淋计算的目的是计算出扬程和流量,扬程的计算式根据喷淋系统的最不利点进行确定,也就是最高最远的那个点,当然这个也不一定,还要看实际情况,比如说一栋建筑有四层,下面三层为商场布置喷头较多,四层为住宅,只在前室布置喷头,那最不利点就可能在下面的商场了,因为他喷头多,供水距离远,要求的压力较大。计算流量时,有时不能以计算压力时算出的那个流量为准,因为计算流量要以喷头最多的那一层来计算,因为他的流量是最大的。所以:一、计算扬程选最不利点;二、计算流量选喷头最多的那一层。当然在具体计算时还有作用面积法和特性系数法,一般用作用面积法,框选的面积要符合边长的要求(喷规条文解释的9.1有详细说明),在框选面积时,建筑物的墙和柱子也都可以框选进去,虽然水喷不进去,但墙和柱子也是在喷头保护范围里,这样才可以得到一个比较规整的计算面积(一般别人举例时的面积都是很规整的),算出的流量为计算流量,最后要乘以一个1.1-1.3的安全系数,作为设计流量,用以选泵和计算水池水量。(纯属个人见解,有不对的地方请指出,这主要是为了刚入门的朋友点参考:lol)

2014年10月11日 11:04:14
12楼
顶起顶起!
回复
qianbochenhong
2014年10月11日 17:17:04
13楼

总结的很有道理,谢谢。
回复
tiangongwang
2014年10月13日 15:02:42
14楼
楼主就算法有些道理
回复

相关推荐

APP内打开