喷淋计算的目的是计算出扬程和流量,扬程的计算式根据喷淋系统的最不利点进行确定,也就是最高最远的那个点,当然这个也不一定,还要看实际情况,比如说一栋建筑有四层,下面三层为商场布置喷头较多,四层为住宅,只在前室布置喷头,那最不利点就可能在下面的商场了,因为他喷头多,供水距离远,要求的压力较大。计算流量时,有时不能以计算压力时算出的那个流量为准,因为计算流量要以喷头最多的那一层来计算,因为他的流量是最大的。所以:一、计算扬程选最不利点;二、计算流量选喷头最多的那一层。当然在具体计算时还有作用面积法和特性系数法,一般用作用面积法,框选的面积要符合边长的要求(喷规条文解释的9.1有详细说明),在框选面积时,建筑物的墙和柱子也都可以框选进去,虽然水喷不进去,但墙和柱子也是在喷头保护范围里,这样才可以得到一个比较规整的计算面积(一般别人举例时的面积都是很规整的),算出的流量为计算流量,最后要乘以一个1.1-1.3的安全系数,作为设计流量,用以选泵和计算水池水量。(纯属个人见解,有不对的地方请指出,这主要是为了刚入门的朋友点参考:lol)

2014年10月05日 22:45:21
2楼
可能会有些拗口,本来想配图的,都是太麻烦了,只好麻烦大家耐心看了!
回复
云飘飘
2014年10月06日 06:58:55
3楼
总结的很有道理,谢谢。
回复
咖啡加点茶
2014年10月06日 16:30:30
4楼
:P
回复
feelingangel
2014年10月06日 17:31:27
5楼
其实你也可以把作用面积内的所有实际喷头加起来的流量也ok