新规范尴尬的0.35MPa
sh99899
sh99899 Lv.9
2014年09月26日 18:02:22
只看楼主

按照新规范高层建筑要达到最不利栓口压力0.35MPa。1.按照最不利栓口压力0.35MPa计算,消火栓流量至少6.94l/s,充实水柱18.4米,出流量比标准的大了近40%2.S202的减压稳压消火栓出口压力0.25MPa左右,制造标准要调整,否则很多场合不能用;3.减压阀分区的楼层要减少;4.市政管网直供的消火栓系统基本绝迹;

按照新规范高层建筑要达到最不利栓口压力0.35MPa。
1.按照最不利栓口压力0.35MPa计算,消火栓流量至少6.94l/s,充实水柱18.4米,出流量比标准的大了近40%
2.S202的减压稳压消火栓出口压力0.25MPa左右,制造标准要调整,否则很多场合不能用;
3.减压阀分区的楼层要减少;
4.市政管网直供的消火栓系统基本绝迹;
js_jyx123456789
2016年05月25日 22:11:31
12楼
这是个大问题,按这个压力,消火栓水量大很多,如果8支水枪的话,原来是40L/S,那现在应该是8x7=56L/S,多了16L/S,那消防水池是否要按实际出水量来计算呢?如果不按实际出水量来计算又有些担心,万一专家提出这个问题还是比较头疼的。
回复
queerice
2016年05月26日 09:50:59
13楼
个人认为本次规范的很多条款,充分考虑了国情,作为技术部门编写的规范,已经将设计人员的风险适当降低。
你想一下啊,你设计的消防系统在采购、施工及后期的运行维护中都会不同程度的打折,搞不好到使用的时候只是刚刚能够开起来。这也是救命稻草啊~~~
去年沸沸扬扬的事故:中国成达工程有限公司 总包建设的内蒙古东源科技有限公司 回用水厂房“10.07”爆炸较大 生产安全事故调查报告
回复
fedset
2016年05月26日 16:21:31
14楼
已经有15S202了,里面减压稳压型消火栓都是0.35~0.45MPa了
回复
co1464080024448
2016年05月27日 07:02:17
15楼
这样一来,如果是一个村镇小多层建筑是不是也得单独设置一个消防水泵房,否则满足不了最不利消火栓的压力要求,这样一来造价会不会太过于高了?真的合理吗?
回复
co1464080024448
2016年05月31日 21:38:20
16楼

0.35MPa无所适从,唉~
回复
co1425539054259
2016年06月01日 15:57:32
17楼
学习了,谢谢
回复

相关推荐