请教地下室抗浮外墙是否计摩擦力的问题?
daming30
daming30 Lv.7
2014年09月24日 13:15:01
只看楼主

请教:地下室抗浮,为什么不计外墙与土的摩擦力?我们一直是不计摩擦力的,但是其原理是什么?领导问我,我回答说“饱和土的内摩擦角为零”,他说:“桩的侧摩阻很多都在饱和土中,也是有摩擦力的,...” 一时回答不上来.....

请教:地下室抗浮,为什么不计外墙与土的摩擦力?我们一直是不计摩擦力的,但是其原理是什么?
领导问我,我回答说“饱和土的内摩擦角为零”,他说:“桩的侧摩阻很多都在饱和土中,也是有摩擦力的,...” 一时回答不上来.....
haozhi2
2014年09月25日 15:43:08
13楼
都没考虑啊,都是回填土,咋考虑哇???
回复
daming30
2014年09月25日 16:30:21
14楼
是啊,理论上不好计算。谢谢!
回复
框剪结构
2014年09月25日 18:44:53
15楼
考虑摩擦力和重力荷载那么地下室外墙计算应按压弯构件,一般都不考虑,地下室外墙一般按纯弯构件计算,且按纯弯构件偏安全,可以看一下朱总的问答与分析有相关说明
回复
cxr2011_aa
2014年09月25日 21:12:08
16楼

你领导没算过抗浮
回复
风影紫
2014年09月25日 22:32:38
17楼
回填土,算摩擦,不靠谱吧。。。
回复
ytg123456
2014年09月26日 10:38:02
18楼
回填土的摩擦力不可靠,不稳定,受冻融等的影响较多,不靠谱。
回复
社稷人
2014年09月26日 12:52:59
19楼
一般不考虑,作为一种安全储备,,别太理论化了。。。
回复
jiangtao32
2014年09月26日 12:58:23
20楼
silent_control 发表于 2014-9-25 12:53 你领导没算过抗浮有摩擦力,大小不好考虑计入不妥,如果不够延长底板就是了
回复
daming30
2014年09月26日 18:07:09
21楼
非常感谢!摩擦力的形成是需要很多条件的——侧压力、摩擦系数......楼上的方法更有效,谢谢!
回复
daming30
2014年09月26日 18:10:45
22楼
这个贴看来人气特好!有个更难的问题——管桩的土塞长度最长能有多长?例如500管径100壁厚的管桩(内径300),总长10米,有没有可能土从桩底被挤进6米?因为要判断桩顶灌芯时是否要清孔算费用?