领导说:买来的热镀锌电缆支架不允许在安装现场进行焊接,会损坏镀锌层!
wboy8759
wboy8759 Lv.17
2014年09月17日 22:14:45
只看楼主

领导说:买来的热镀锌电缆支架不允许在安装现场进行焊接,会损坏镀锌层!焊了的,必须送回厂家重新镀锌!许多马屁精还附和着说:对对,有道理、有根据......。俺低声问了一句:那么电缆支架要求现场焊接接地扁钢串起来接地怎么办?众皆哑然......

领导说:买来的热镀锌电缆支架不允许在安装现场进行焊接,会损坏镀锌层!焊了的,必须送回厂家重新镀锌!
许多马屁精还附和着说:对对,有道理、有根据......。
俺低声问了一句:那么电缆支架要求现场焊接接地扁钢串起来接地怎么办?
众皆哑然......
云飘飘
2014年09月18日 06:13:30
2楼
再刷刷银粉漆就行了
回复
董十爷
2014年09月18日 09:05:20
3楼
打孔,用螺栓连接。我也认为不能焊接,焊接要做防腐处理。我在施工单位时当时用的普通角钢代替的镀锌角钢,是先刷一遍红漆再刷一遍银粉漆。
回复
qq_1410745789143
2014年09月18日 09:19:58
4楼
学习到了!
回复
老灰兔子
2014年09月18日 23:24:47
5楼
说那些话的人都不是干活的人,干活的人不会说这些话。

如果是我在现场的话,我会立即请这位领导示范给我看。
回复
co1448335007568
2015年11月24日 11:43:57
6楼
为啥不用玻璃钢电缆支架,我们是河北六强玻璃钢,电#话@137.84.84.028.8
回复
苯笨
2015年11月24日 12:57:47
7楼
您得罪领导了.
这事结局是"死的",您说了.虽然结局一样,但可能您要"死"了.
我单位的小领导在大领导面前是不反驳只点头.
您是个实在人.
回复
苯笨
2015年11月24日 13:36:42
8楼
董十爷 发表于 2014-9-18 09:05 打孔,用螺栓连接。我也认为不能焊接,焊接要做防腐处理。我在施工单位时当时用的普通角钢代替的镀锌角钢, …用螺栓连接是标准做法。锌层现场不可能不被局部破坏.防腐有多种方式,您也够狠,用了最简单的方式…..其实对标准而言,桥架的标准都是制造商编的,肯定会对制造商有要求.对施工而言,包括桥架立柱托臂等的要求就一个04D701-3 电缆桥架安装.对托臂立柱没什么要求,立柱有多少是要求镀锌呢?(托臂性质不一样,要考虑电化学反应)返厂是不可能的,标准是坏了就扔了;施工是坏了就刷漆(最好颜色接近).个人认为,看监理要求.监理才有生杀大权.因为属施工内容,设计不会处理.给意见也就是刷漆.注意:标准一定是返厂或扔了,否则,编的人就喝西北风了.
回复
zhaozaishenzhen
2015年11月24日 15:08:04
9楼
现场焊接和螺栓连接都未尝不可,只是焊接的焊口要做清除焊渣和防腐处理。
回复
co1428980573363
2015年12月01日 12:20:18
10楼
现场焊接和螺栓连接都行,但是,焊接的焊口要清除焊渣和防腐处理
回复
muyuyao
2015年12月01日 13:17:14
11楼
楼主率直!!!

容易得罪小人!!!

包括领导!!!
回复