城市集中供热管网流速计算
tuersihan
tuersihan Lv.5
2014年09月03日 11:14:46
来自于采暖供热
只看楼主

城市集中供热,热负荷为350MV,流速在4.2m/s, 感觉计算的这流速有些大,放大管径的话又增加造价, 请问管径流速要控制在多少啊?

城市集中供热,热负荷为350MV,流速在4.2m/s, 感觉计算的这流速有些大,放大管径的话又增加造价, 请问管径流速要控制在多少啊?
gujihao008
2014年09月03日 22:36:57
2楼
查规范就很容易解决了。
回复
carter153zc
2014年09月04日 14:38:51
3楼
热网主要控制比摩阻,干管比摩阻控制在30到70,然后查阅设计手册,选出管径。
回复
dongruilin88
2014年09月10日 14:41:57
4楼
楼上正解,
回复
wltzhch007
2015年01月20日 15:15:16
5楼
热网主要控制比摩阻,干管比摩阻控制在30到70,然后查阅设计手册,选出管径
回复
waj6262
2015年01月20日 16:51:08
6楼
对于热水管道允许最大流速如下:
公称直径32~40 0.5~1.0m/s;
50~100 1.0~2.0m/s;
≥150 2.0~3.0m/s;
回复
shaoleaho
2015年01月22日 16:09:53
7楼
规范都有的,但一般选择不超过3m/s,否则噪音大
回复
liwanai
2015年03月27日 13:03:18
8楼
学习了,谢谢!
回复
jiping1988
2015年06月28日 15:33:26
9楼
主管网流速控制在3m/s以内,否则管径过小了,但以后的运行成本要增加的。
回复
lgtlllhb641
2015年09月06日 13:39:29
10楼
查规范就很容易解决了。
回复
排水排水
2021年06月07日 22:44:10
11楼
总说查规范 到时说哪本规范啊
回复

相关推荐