【电气人▪ 笔记】2014年9月:那些年工作中遇见的问题
yilingguoguo
yilingguoguo Lv.14
2014年08月28日 14:52:50
只看楼主

<< 电气人· 笔记 >> 是一档提供给网友 记录 工作中遇见的 问题 以及 解决方案 的栏目! 三人行,必有我师焉; 择其善者而从之,其不善者而改之.....









<< 电气人· 笔记 >>







是一档提供给网友


记录


工作中遇见的


问题


以及


解决方案


的栏目!

















三人行,必有我师焉;






择其善者而从之,其不善者而改之.....








每个人在工作中都会遇见问题





每次问题的解决,难保不会再遇第二次......









直面问题,更有利于自己牢记



也给同仁做个展示,防止他人出现类似问题......









同时也可以从其他人的问题中提升自己



温故而知新......

















回帖格式


:(问题+解决方案) 







遇见的问题:******* 






解决的方案:******* 









回帖提示








内容


不得少于6行









不符合要求,请勿跟帖,否则删除并扣分


) 









回帖奖励








符合要求回帖者,奖励


15个


土木币和


15个


威望+


1个


勋章(


或许后面还有小惊喜哦

























免费打赏
silence_0219
2014年09月23日 19:03:39
55楼
问题:低压补偿电容器选择的问题

解决方法:
补偿容量:这个国标没有看到具体规定,有看到的朋友还望不吝告知。
按照江苏省的规范DGJ32_J14-2007《江苏35kV及以下客户端变电所建设标准》
4.0.2 “电容器的安装容量,应根据用户的自然功率因数计算后确定。当不具备设计计算条件时,电容器安装容量:35kV变电所可按变压器容量的10%~30%确定;20kV变电所可按变压器容量的15%~30%确定;10kV变电所可按变压器容量的20%~30%确定。”而本地均采取串电抗器的方式,会抬高电容器两端电压,且实际选择的电容器额定电压较大,所以实际补偿容量与额定容量相比会偏低,一般额定补偿容量都大于30%。(就本地情况而言,不同地区可能有所区别)
4.0.8 当采用混合补偿时,分相补偿容量不得小于总补偿容量的40%。”(江苏规定)

补偿电容器的额定电压:额定电压选取的不同会影响实际的补偿容量。根据GB50053-2013 《20KV及以下变电所设计规范》5.1.2.1规定“电容器的额定电压应按电容器接入电网处的运行电压计算,电容器应能承受1.1倍长期工频过电压。” 串电抗器时应按计算之后的电压选择。一般为了电容器运行安全选择的额定电压会较大,但这样会增加投资,具体怎么选取也要按当地供电局的要求。(GB50227-2008 《并联电容器装置设计规范》5.2.2有具体规定及计算公式)

电容器回路电器及导体的选择:
根据GB50053-2013 《20KV及以下变电所设计规范》5.1.4规定 “并联电容器装置的电器和导体应符合在当地环境条件下正常运行、过电压状态和短路故障的要求,其载流部分的长期允许电流应按稳态过电流的最大值确定。并联电容器装置的总回路和分组回路的电器和导体的稳态过电流应为电容器组额定电流的1.35倍;单台电容器导体的允许电流不宜小于单台电容器额定电流的1.5倍。”(没有GB50227-2008 《并联电容器装置设计规范》规定的那么细)。
回复
幻想天狐
2014年09月24日 10:23:34
57楼
问题:办公室配电箱内空气开关电流未超却频繁跳闸
解决:经过排查,办公室是开敞办公区,电脑众多。在统计电脑功率并计算电流后发现仍旧小于空气开关电流动作量。仔细检查空气开关参数后,发现为漏电流设置过小所致。更换更大漏电流的空气开关,问题得以解决。
备注:在有众多电脑,尤其是老电脑的办公区,此问题尤其突出。
回复
zhangchaosdu
2014年09月24日 10:43:49
58楼
问题:双电源供电,计算负荷1000kVA左右(二级负荷为500kva左右),但是现场要求采用双电源供电,且不能采用1000kva及以上的变压器。 解决办法:采用两台800kva的变压器同时供电可以满足负荷要求(其中二级负荷为500kva集中在一段低压母排上),当其中一路断电时切掉三级负荷,供给二级负荷。
回复
zhangtao2005210
2014年09月24日 14:45:50
59楼
shenjibaobao 发表于 2014-9-3 12:18 单台可以超过1250吗?求回复~~~我想做2000的~~~~不知道怎么下手规范上没说不可以,当负荷集中式,可以采用,但是必须和当地供电局沟通好才行。
回复
展展
2014年09月26日 16:18:08
61楼
问题:5公里走廊照明系统电压损失。
解决方法:5公里钢结构走廊,只在一端提供1路380V电源,中途无可用电源,照明总功率约30KW。按常规用380V供电,4芯电缆(A、B、C+N),形成电压损失大和电缆成本高。具体做法是先升压后降压,先将380V升压到1KV,在照明沿线设置10个降压变压器(约500米间隔),降压变压器中性点通过钢结构接地引出N线,因此这里只需3芯电缆供电。此方案大大降低了电缆成本。综合比较减少的电缆成本和增加的变压器等成本,总成本还是减少了不少,电压损失也满足要求。
回复
聆听声音
2014年09月29日 14:43:51
62楼
遇见问题:设备运行时设备带电。
解决方案:以前搞维修时遇到设备运行时带电,经检查公司以前做线路时没有接地,导致设备运行时摩擦起电,果断做好地线,设备正常运行。
回复
wxr121
2014年09月29日 15:33:05
63楼
问题:双电源不转换,接触器不吸合等元器件出现问题。
解决方法:因现场施工不小心将灰尘落到元气件上,以导致元器件不正常动作。最后换件或把元器件清理掉。
回复
绿叶随风
2014年09月30日 14:30:47
65楼
atlas_kyo 发表于 2014-9-2 10:38 问题:办公室空调不制冷分析:因为是旧空调,刚开始怀疑是制冷剂漏光了。后想想不对,空调是在正常使用 …遇到过这个问题,当时直接拿去维修了,唉,早看到就好了
回复
绿叶随风
2014年09月30日 15:01:14
66楼
遇见问题:开关柜安装的数显仪表花屏/黑屏
解决方案:数显仪表的辅助电源和断路器的控制电源是一路,但是控制回路的分合闸线圈和指示灯都没有问题,后考虑到负载是充电桩,谐波比较大,在控制电源回路加一台隔离变压器,问题解决。后建议客户增加谐波整流柜
回复
sc8038125
2014年10月05日 10:11:04
67楼
这个帖子好,值得学习
回复

相关推荐

APP内打开